будет ли работать такая конфигурация как с 2000-АСПТ? https://yadi.sk/d/HMv9DYUFBfVMQw 5 лет 11 месяцев назад Лобашев Евгений Владимирович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброе утро, нужна помощь с написанием сценария управления ПТ. Может у кого есть конфиг на что-то подобное. 5 лет 11 месяцев назад Лобашев Евгений Владимирович 2Написать сценарии -это не хитро.
Хитрость в том ,что в "дереве" С2000-ПТ . Можно будет с него управлять "Автоматикой" или нет ? Как можно будет "Запустить ПТ" и "Остановить ПТ" И как С2000-ПТ отреагирует на "задержку пуска"? Будет С2000-ПТ работать или нет ? Не известно.Если на С2000-БКИ ещё можно говорить о "костылях",то с С2000-ПТ вообще сказать трудно. И вот ещё что. Если Вы хотите с СП1 снять тактику "Включить при тушении",то сигнал "Тушение" может выдать только прибор "заточенный" под ПТ Даже КПБ с многообразием сообщений от ШС,Вам такое сообщение не выдаст. Только СДУ С 2000-АСПТ Вам выдаст достоверное сообщение о том,что произошло тушение или нет И СДУ скорее сего Вам ничем "подменить" не удастся. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад И в добавок к Артуру.
Для автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации применять управление от Орион нельзя ни при каких обстоятельствах. Только контроль и наблюдение - вот задачи АРМ Орион в АУПТ и АУПС. Все сценарии только в пульте. – Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Что-то не понятно,что-то сомнительно,а что-то вообще вряд ли работать будет. Но дело не в этом.
Дело в том ,что если блок "заточен" именно на ПТ ,то даже самые хитроумные сценарии Вам не помогут.
Конечно (если поколдовать),то можно кое-чего добиться,но в полном объёме нет.
Посоветовал бы всё-таки добавить 3 блока С2000-АСПТ.
Но это совет,а не призыв к действию.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад