партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОЗ тревожное сообщение о блокировке считывателя.

Эксплуатация » ОЗ тревожное сообщение о блокировке считывателя.

День добрый.
Подскажите как исправить. В оперативной задаче постоянно выводится сообщение о блокировке считывателя. При проходе сотрудника, когда он подносит карту к считывателю №1, считыватель №2 блокируется и выводится сообщение о блокировке, соответственно, при обратном проходе выводится сообщение о блокировке считывателя №1. Установлен ОрионПро 1.20.2, ОС - Win7. Турникет, С2000-2, 2 считывателя. В АБД настроен доступ ч-з турникет вход/выход.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
проблема с одной картой или со всеми?

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Проблема со всеми картами. На объекте 500+ человек, при массовом проходе у оператора 500+ тревог о блокировании двери.

5 лет 4 месяца назад

avatar
а разве это проблема? это всего лишь излишняя информативность, логично же что когда идёшь через один считыватель, то второй блокируется.

создать на рабочем месте оператора фильтр событий, добавить в него все события, кроме блокировки считывателя, применить. Спокойно ждать решения)

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

500+ сработок, в этой массе теряются сработки объектов

Золотарев Виктор Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У турникета одно сообщение о проходе или для каждого направления свои отдельные контакты?
 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

для каждого направления свой считыватель.

5 лет 4 месяца назад

avatar
А датчик прохода один или два, по направлениям? 
Вы же модель турникета не указали.
Если раздельные - перевести контроллер и АБД в две отдельные двери и успокоиться.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В каком смысле "перевести контроллер и АБД в две отдельные двери и успокоиться.", не совсем понял, что нужно сделать. Турникет-трипод TTR-04.1

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решение найдено. Через UProg в настройках считывателя убрать галочку "Контроль блокировки".

5 лет 4 месяца назад

avatar
вот даже как, вообще эта настройка должна контролировать время открытия двери, чтобы её не подпёрли чем-то или не забыли закрыть, но видимо в сочетании с режимом турникет она и выдаёт блокировку считывателя о_О хотя для обычных случаев выдаёт "Дверь заблокирована".

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2978 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про