Доброго времени суток все. Уважаемые специалисты, не могли бы объяснить как запрограммировать контроллер С2000-2 по следующей схеме:
одна дверь и 2 считывателя. Считыватель 1 на вход, считыватель 2 на выходе для постановки/снятия помещения на охрану. А на выход соответсвенно работает кнопка выхода. Не могу догнать как настроить контроллер. Спасибо

11 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В Uprog Вкладка "Уровни доступа" считыватель 2 ставите галочку Хозорган и Взятие и Снятие шлейфа(ов), которые в Вашем случае являются охранными. Стр.32-33 РЭ.

11 месяцев 24 дня назад

avatar
И все? Попробую, спасибо)

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 24 дня назад

Потом нужно ещё посмотреть стр 68-70
это Ваш случай.
Но самое лучшее-это прочитать стр.   с 1-ой по 99-ю.Ибо  специалист-это тот человек , который много знает ,от того ,что много читает.

 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 24 дня назад

Зачем время тратить на чтения когда можно спросить?)

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 24 дня назад

Может человек общения хочет )))) читать скучно.

Амелькин Сергей Владимирович 11 месяцев 23 дня назад

Вот именно))

Валиев Инсаф Хафизович 11 месяцев 23 дня назад

Ну ов первых Вы его банально отвлекаете. А во вторых Вы показываете свое неуважение (плохие манеры) не изучив вопрос задать вопрос знающему человеку.
Вот если бы Вы соблаговолили ознакомится с инструкцией, но не смогли понять отдельные нюансы, тогда бы и беседа была более содержательной (приятной собеседнику) и доставила бы специалисту некое удовлетворение.
А в Вашем случае - внопка "выхода" лишняя в схеме, либо тактика работы - две двери на вход. А Вы описали одна дверь на вход/выход.

Ситников Алексей Юрьевич 11 месяцев 23 дня назад

Потому что при наличии кнопки выхода внутренний считыватель бесполезен для безопасности, кнопка его саботирует. А брать помещение под охрану можно и с наружного считывателя. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1234 раза

ЗАДАН

11 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.