партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюПожелание для всех шлейфовых приборов.

Предложения по развитию » Пожелание для всех шлейфовых приборов.

В шлейфе несколько датчиков, сработка. Но какой из нескольких дал тревогу?
Если в параллель к нормально замкнутым контактам датчиков цеплять резистор большого номинала, то при тревоге разные датчики будут давать разные значения АЦП - 250, 245, 240.
Осталось эти значения АЦП при тревоге получить с прибора и записать в базу данных. 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Добрый день. Используйте приборы с адресными шлейфами. Это позволит вам получить точное место сработки, а так же дополнительные возможности по определению текущего состояния шлейфов.
Определение "адреса" по сопротивлениям не является надёжным. Сопротивления могут меняться со временем под воздействием внешних условий (окисление контактов), а так же могут быть проблемы при одновременных сработках нескольких датчиков.

Комаров Александр Федорович 5 лет 4 месяца назад

Определение "адреса" по сопротивлениям не является надёжным.

А на мой взгляд ,он вообще не надежен и лучше его не использовать

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 4 месяца назад

Пожелание использовать адресные приборы - замечательно своей искренностью. Однако Болид их пока ещё продаёт.
Низкая точность определения - это прискорбно. Но пока нет никакой точности, низкой, высокой, нет никакой. Поэтому даже низкая - это уже здорово.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.

В шлейфе несколько датчиков, сработка. Но какой из нескольких дал тревогу?

тот, на котором включился индикатор)
Если в параллель к нормально замкнутым контактам датчиков...

Судя по всему, датчики, работающие на размыкание станут редкостью, т.к. датчикам, работающим на замыкание несколько проще выполнить требование ГОСТ Р 53325-2012:
4.2.5.1 ИП или блок обработки ИП должен содержать встроенный оптический индикатор, отображающий различные режимы работы. Тревожный режим работы индикатора при передаче извещения о пожаре (для пороговых ИП) или принятии приемно-контрольным прибором решения о переходе в режим «Пожар» по сигналу от ИП (для аналоговых извещателей) должен быть отличным от дежурного режима. При невозможности установки оптического индикатора в ИП, последний должен обеспечивать возможность подключения выносного устройства индикации или иметь другие средства для местной индикации дежурного и тревожного режимов. Режим «Пожар» должен индицироваться красным цветом.
П р и м е ч а н и е - Требование к наличию оптического индикатора у ИПТ класса выше В и у ИП, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах рекомендуемое. Требование по индикации дежурного режима для неадресных ИП не распространяется на ИП, изготовленные до 01.07.2013 г. Отсутствие свечения индикатора не является индикацией дежурного режима.



 

5 лет 4 месяца назад

avatar
Сергей Андреевич, а охранные извещатели вы как будете под этот ГОСТ подгонять?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 4 месяца назад

Сергей Андреевич, а охранные извещатели вы как будете под этот ГОСТ подгонять?

Никак, на охранные извещатели он не распространяется)
А вообще, описанная Вами задача решается, как уже сказал Александр Федорович в адресной системе.
Адресации устройств при помощи разных номиналов шунтов / добавочных резисторов - это крайне ненадежно. 

Кочетков Сергей Андреевич 5 лет 4 месяца назад

Судя по 
датчики, работающие на размыкание станут редкостью, т.к. датчикам, работающим на замыкание несколько проще выполнить требование ГОСТ Р 53325-2012

кто-то слишком узко оценивает вопросы. Без обид, но не всё сошлось только на пожарке. При прочтении вопроса у меня даже мыслей о ней не возникло, поэтому и спросил.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 4 месяца назад

"Тот на котором включился индикатор" - не помню тип объёмника, в котором на пол часа этот индикатор светится и потом гаснет. Успеть за 30 минут становится интересной задачей. Невыполнимой.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3622 раза

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.