|
Ребят, помогите, плиз! Не можем понять в чем причина, периодически - 6-8 часов, без события срабатывает реле. Прошивка на версию 1.60 - не помогла, может где то в конфигурации ошибка? И подскажите как на форуме прикрепить файл конфигурации? Простите, если что то не так пишу - первый раз на форуме. 6 лет назад Максименко Эдуард Валентинович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо,Андрей. https://yadi.sk/i/koKLc6DLTAU6gA 6 лет назад Максименко Эдуард Валентинович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может я что то не понимаю?А на СП есть конфигурация? А не с пульта команда подается? 6 лет назад Максименко Эдуард Валентинович 5Команда, командой, а конфигурция есть. Uprog вам знаком?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, Uprog, знаком. Буду на месте скину конфу с релюшки. Спасибо. 6 лет назад Максименко Эдуард Валентинович 5В принципе на месте посмотрите.
Есть подозрение что начальное состояние реле ПЦН, а это влечет за собой следующее: Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь. У вас может быть банально связь с прибором теряется, реле отрабатывает. Измените на Выключить, если надо включать или Включить, если надо выключать. – Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь. У вас может быть банально связь с прибором теряется, реле отрабатывает. Тогда должно быть событие о потере прибора. – Баулин Владимир Александрович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Посмотрел, первоначальное состояние реле - ВЫКЛЮЧЕНО. 6 лет назад Максименко Эдуард Валентинович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3424 раза
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет назад
#ссылка