партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСП1 исп1. срабатывание реле без события

Инсталляция, монтаж » СП1 исп1. срабатывание реле без события

Ребят, помогите, плиз! Не можем понять в чем причина, периодически - 6-8 часов, без события срабатывает реле. Прошивка на версию 1.60 - не помогла, может где то в конфигурации ошибка? И подскажите как на форуме прикрепить файл конфигурации? Простите, если что то не так пишу - первый раз на форуме.

6 лет назад

avatar
на файлообменник, типа яндекс.диск и ссылку сюда

Волков Андрей 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Спасибо,Андрей. https://yadi.sk/i/koKLc6DLTAU6gA

6 лет назад

avatar
А самого СП1 конфиг?

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может я что то не понимаю?А на СП есть конфигурация? А не с пульта команда подается?

6 лет назад

avatar
Команда, командой, а конфигурция есть. Uprog вам знаком?

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, Uprog, знаком. Буду на месте скину конфу с релюшки. Спасибо.

6 лет назад

avatar
В принципе на месте посмотрите.
Есть подозрение что начальное состояние реле ПЦН, а это влечет за собой следующее:

Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.

У вас может быть банально связь с прибором теряется, реле отрабатывает.

Измените на Выключить, если надо включать или Включить, если надо выключать.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Если «Начальное состояние реле» равно 10 («ПЦН»), то при включении питания данное реле включится, а при нарушении связи блока с сетевым контроллером по интерфейсу RS-485 на время, превышающее значение параметра «Время управления реле», данное реле выключится. При восстановлении связи реле включится вновь.

У вас может быть банально связь с прибором теряется, реле отрабатывает.

Тогда должно быть событие о потере прибора.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Посмотрел, первоначальное состояние реле - ВЫКЛЮЧЕНО. 

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3439 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.