На объекте есть прибор Сигнал-20 (производство АО "Радий", серию точно сказать не могу к сожалению) с подключенными проводными шлейфами охранными датчиками движения. Прибор используется автономно и никуда болше не подключен. Только Сигнал-20 и датчики. Хотим подключить к этому же прибору беспроводные пожарные извещатели С2000Р-ДИП/ИП/ИПР. Возможно ли это и достаточно ли будет установить C2000Р-АРР32 и С2000-КДЛ? 6 лет назад Городецкий Виктор Анатольевич 1Артур, с каких это пор ДИП/ИП/ИПР стали вроде бы и "охранкой"? ;)
пульт обязателен, хотя бы и из-за того, что как вообще организовать связь между сигналом и кдл? ну сработает ДИП и что дальше? кто и как на это сможет отреагировать? – Волков Андрей 6 лет назад Андрей .
Пульт скорее всего уже есть.надоело уже писать о необходимости пульта на "пожарку" Ведь если "охранка" на "Рояле",то не без "пожарки" же там живут. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Артур, но ведь "используется автономно и никуда больше не подключен", и если бы была пожарка с пультом, смысл тогда подключать радиоканал к сигналу? Видимо кому-то воплотился страшный сон, в лице инспектора ГПН с предписанием, а радиоканал, чтобы ремонт не трогать.
– Волков Андрей 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4196 раз
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
..и конечно же пульт
Вроде бы и "охранка" и пульт можно как бы и не устанавливать.
Но я бы добавил. Для удобства и для получения более полной информаии на объекте.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад
#ссылка