Добрый день. 6 лет назад Леонид 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Создаете раздел. В раздел добавляете реле СП2. На БКИ тип лампы переводите в "Исполнительное устройство". Назначаете этой лампе созданый раздел. В пульте настраитваете трансляцию данного раздела на БКИ. 6 лет назад Ситников Алексей Юрьевич 851И если необходимо показывать на БКИ работы выхода, то в pprog надо назначить ему подходящий тип, например, "технологическое оборудование" или иной.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовали и так и эдак.Всё без изменений. В любом из состояния реле замкнут/разомкнут - горит неисправность 6 лет назад Леонид 20Обеспечить подвод двух вводов питания к С2000-СП2 исп.02, если питание обеспечивается через резервированный источник питания, то подвод на второй ввод питания выполнить через перемычку от первого ввода. Подключить нагрузку через МПН (диодную связку). Красный провод МПН к "+" клемме С2000-СП2 исп.02, черный провод МПН к "-" клемме С2000-СП2 исп.02. Белый и черный к нагрузке. МПН установить внутри корпуса нагрузки.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад Тогда вскрытие корпуса проверить и С2000-КДЛ обновить до версии 2.22. В версии 2.14 были моменты с С2000-СП2.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад после обновления кдл до 2.22 индикация неисправности исчезла ..НО на бки индикаторы теперь выключены и на сработку реле никак не реагируют
– Леонид 5 лет 11 месяцев назад 1. как выглядит состояние раздела с точки зрения ПКУ?
2. поискать в БКИ UprogFree как это состояние индицируется для выбранного типа – Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |