Добрый день.
Собственно вопрос: Можно ли каким нибудь образом подружить СП2 с БКИ,так, чтоб была индикация состояния?

Версии приборов:
С2000М - 3.02
С2000-СП2 - 1.11
С2000-КДЛ - 2.14
C2000-БКИ - 2.25

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Создаете раздел. В раздел добавляете реле СП2. На БКИ тип лампы переводите в "Исполнительное устройство". Назначаете этой лампе созданый раздел. В пульте настраитваете трансляцию данного раздела на БКИ.

5 лет 3 месяца назад

avatar
И если необходимо показывать на БКИ работы выхода, то в pprog надо назначить ему подходящий тип, например, "технологическое оборудование" или иной.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовали и так и эдак.Всё без изменений. В любом из состояния реле замкнут/разомкнут - горит неисправность

5 лет 3 месяца назад

avatar
Обеспечить подвод двух вводов питания к С2000-СП2 исп.02, если питание обеспечивается через резервированный источник питания, то подвод на второй ввод питания выполнить через перемычку от первого ввода. Подключить нагрузку через МПН (диодную связку). Красный провод МПН к "+" клемме С2000-СП2 исп.02, черный провод МПН к "-" клемме С2000-СП2 исп.02. Белый и черный к нагрузке. МПН установить внутри корпуса нагрузки.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 3 месяца назад

А ещё крышку СП-шки закрыть.

Налетов Константин 5 лет 3 месяца назад

У меня просто сухие контакты на отключение приточно/вытяжных установок

Леонид 5 лет 3 месяца назад

Тогда вскрытие корпуса проверить и С2000-КДЛ обновить до версии 2.22. В версии 2.14 были моменты с С2000-СП2.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 3 месяца назад

после обновления кдл до 2.22 индикация неисправности исчезла ..НО на бки индикаторы теперь выключены и на сработку реле никак не реагируют

Леонид 5 лет 3 месяца назад

1. как выглядит состояние раздела с точки зрения ПКУ?
2. поискать в  БКИ UprogFree  как это состояние индицируется для выбранного типа

Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4143 раза

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.