Добрый вечер коллеги. Вот такое дело! Есть система состаящяя из 6 лет назад Рыжов Александр 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тип ШС скорее всего вытавлен 5, поэтому так себя и ведет, поставьте 1, дымовой для полчения события Пожар, 6 тип для получения неисправностей, хотя все это можно подключить в один шлейф. Так же убедитесь что номинал добавочного резистора верный и он установлен. 6 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Для "пожарки" тип ШС 2 "комбинированный"
В "технологическом" (в настройках КДЛ) снимите контроль на КЗ и обрыв. И делаете правильно(не занося в одну КЦ) и "Пожар " и "Неисправность". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад И делаете правильно(не занося в одну КЦ) и "Пожар " и "Неисправность". Что значит правильно??? Кто это сказал что в один нельзя? И какая вообще разница по одному шс получать оба события или по разным? – Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас 10К + 4.7 стоит на "Пожар" И 10К на неисправность. 6 лет назад Рыжов Александр 38"Пожар" на ИПДЛ ( если память не изменяет) формирует контакт "на замыкание".
Значит "добавочное" что-то порядка 0.5 КОм. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Артур, 4.7 для АР2 подходит, а вот 0.5 слишком мало.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Точно.Ошибся маленько.Резюком 4.7 КОм пробовал.
Стенд уже "скрутил" А что в один КЦ не можно ? Да можно ,конечно.Но я всегда разделяю.Мне КЦ не жалко,да и "обслуживать" тоже мне. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да он на замыкание идет КЦ1 А КЦ2 на размыкание. 6 лет назад Рыжов Александр 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы все правильно поняли! КЦ1 на замыкание КЦ2 на размыкание. В адресном расширителе у нас первый адрес на сработку пожар "Комбинированный" тип шлейфа. А на второй адрес тип шлейфа "Технологический" на неисправность. 6 лет назад Рыжов Александр 38Не поленился.Создал Вашу конфигу на стенде и проверил.
Если собрано правильно -должно работать. "Ориона-Про" нет.На АРМ С2000 проверял.Нормально. Проверьте ещё раз настройки.Если не получится,то файл конфиги КДЛ смотреть надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Хорошо завтра проверю КДЛ. Завтра по итогам отпишусь) Спасибо.
– Рыжов Александр 6 лет назад А что касается ..тампера...
Да ну его на фиг ! Привяжите его на "проволочку". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Да не его там не привязать он же в адресном расширителе а не в кдл или кпб. это там можно
– Рыжов Александр 6 лет назад Там не "микрик",там "штырёк"
Лучше бы его там вообще не было.Я обычно под него ещё что-нибудь подкладываю. Очень хлипкая и ненадёжная вещь. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Ну так то да. Мы иногда изолентой перематываем его что бы не открывался. Или подкладку добавляем.
– Рыжов Александр 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все решилось. Оказалось следующим образом 6 лет назад Рыжов Александр 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |