ФорумЭксплуатацияС2000 + Сигнал-10, странно отрабатывает тактика Пожарная Лампа

Эксплуатация » С2000 + Сигнал-10, странно отрабатывает тактика Пожарная Лампа

С2000 версии 1,24
Сигнал-10 версии 1,03
С2000-СП1 не помню версию
-------------------
Два раздела, один круглосуточно поставлен, второй содержит входные шлейфы, и ставится на охрану с задержкйо в 30 секунд.
Реле СП1, к нему привязана тактика 15 Пожарная лампа - когда всё под охраной - светить, когда тревога - моргать, иначе выключена.
К реле лампы привязаны два раздела.
Так вот, при постановке лампа включается сразу, без задержки, хотя на точно таком же объекте, но под управлением пульта С2000М версии 2,07 всё работает как положено - набрал код постановки, закрыл дверь, через 30 секунд включилась лампа.
Тактики ПЦН и на СП1 и на Сигнале-10 работают как и положено - 30 секунд выдержки, потом реле включается.
Есть мысли или предложения?
Есть свободные реле, можно двум реле назначить две разных тактики.
Не пробовал назначать 15-ю тактику на Сигнале-10.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Может старый пульт не понимает что идет задержка от Сигнал 10, вы пробовали набрать пароль, и посмотреть в каком состоянии раздел? Взятие или Взят, что пишет на дисплее? Ну и сравнить с другим объектом, если по конфигурации не видно явных проблем.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Пишет взятие, т.е. пульт прекрасно видит задержку.
Конфигурация простая, пробовал и прямо перетащить с другого объекта, и с нуля создавать - без эффекта.
Надо попробовать эту тактику - пожарная лампа - навесить на разные реле, с одного раздела на первое, с другого раздела, с того, который с задержкой, на второе. И посмотреть, что получится. 

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад

А может пока попробовать локально на Сигнал 10? Конкретно лампу.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 4 месяца назад

Локально на самом Сигнале тоже можно попробовать сделать, идея полезная, но не хватает реле (ПЦНы с 1-го и второго раздела дублируются в два разных места). Т.е. лампу сделать локальной на Сигнале, а ПЦНы - централизовано, с управлением с пульта.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выкинут пульт С2000, и на его место водружён С2000М.
Вот и всё.

5 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3691 раз

ЗАДАН

5 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.