С2000 версии 1,24 6 лет назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может старый пульт не понимает что идет задержка от Сигнал 10, вы пробовали набрать пароль, и посмотреть в каком состоянии раздел? Взятие или Взят, что пишет на дисплее? Ну и сравнить с другим объектом, если по конфигурации не видно явных проблем. 6 лет назад Тремасов Константин Александрович 5563Пишет взятие, т.е. пульт прекрасно видит задержку.
Конфигурация простая, пробовал и прямо перетащить с другого объекта, и с нуля создавать - без эффекта. Надо попробовать эту тактику - пожарная лампа - навесить на разные реле, с одного раздела на первое, с другого раздела, с того, который с задержкой, на второе. И посмотреть, что получится. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет назад А может пока попробовать локально на Сигнал 10? Конкретно лампу.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Локально на самом Сигнале тоже можно попробовать сделать, идея полезная, но не хватает реле (ПЦНы с 1-го и второго раздела дублируются в два разных места). Т.е. лампу сделать локальной на Сигнале, а ПЦНы - централизовано, с управлением с пульта.
– Андрей, Ростов на Дону 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выкинут пульт С2000, и на его место водружён С2000М. 6 лет назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий