На пульте 2000М версия 3.04 КДЛ 2,22 неисправность датчик требует обслуживания ,после чистки датчикаДИП-34А-03 адреса датчиков №13,"№23,№27.
неисправность не уходит,после  прочтения и  загрузки конфигурации КДЛ 2,22 UProg неисправность датчик требует обслуживания ушла.подскажите кто как  такую проблему решал? 

 

5 лет 4 месяца назад

avatar
В следующий раз ..через "сброс питалово" попробуйте.
Помогает.
То есть не на извещателе "питалово" сбрасывать ,а сразу на КДЛ.
Бывает,что КДЛ "зависает". А как ещё ? На КДЛ ведь нет кнопки "Ресет".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад

А команда "Сброс"  для прибора не поможет в данном случае? И никуда с отверткой и буком лезть не надо.

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

Можно попробовать,но не факт что поможет.
Особенно если интерфейс большой и количество  АУ заоблачное.
Так что от похода к завхозу с вопросом "Где тут у Вас стремяночка находится ?" зарекаться не нужно.
Примерно с такой же ситуацией столкнулся с СП4 ,так только сброс питания и помог.
Точно так же бывает,когда после записи в КДЛ новой конфигурации индикатор "Линия" отказывается возвращаться в нормальное состояние.
Видимо на какое-то время индикатор "техническую желтуху" подхватывает.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад

считывание и запись конфигурации как раз и заканчивается Сбросом прибора, но иногда что-то идёт не так...
кстати, вполне вероятно, что надо было немного подождать и прибор бы обновил состояние извещателей... Минут так 10 ))

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

Да Я это все знаю .сброс тревог не помогает ,  позвонил в тех потдержку и написал письмо с описанием проблемы . задал вопрос по поводу нового Ппрога для С2000 4,10  . Хочется чтобы все работало без косяков и заморочек , пришел датчики обслужил все быстро востановилось ,а не тут питание отрубить , прибор компом перезапускать ,

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 4 месяца назад

Да не сброс тревог, а ресет КДЛ, есть такая команда с пульта. Да не только кдл, вобще любого блока.

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

уточню, эта команда находится в Настройке устройства и будет нужен пароль установщика (который обычно 123456), а не на управление шлейфами и разделами

Волков Андрей 5 лет 4 месяца назад

Юпрог как то подключили, может даже не выдирая 485 из пульта

Леготин В В 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да это и понятно  ,а простой техник как решит проблему , должно быть просто датчик почистил все востановилось.

5 лет 4 месяца назад

avatar
,а простой техник как решит проблему , должно быть просто датчик почистил все востановилось.

Это техник-"новичок" так решит. А если техник "со стажем",то у него на всякий случай пара-тройка нестандартных решений всегда найдётся.
Я же не призываю,что по каждому поводу нужно что-то откручивать и прикручивать.Но иногда случается.Редко,но бывает

И конечно же "не питалово",а "питание". Давайте же всё-таки уважать русский язык..

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)