партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗамок Abloy EL580 И С2000-2

Эксплуатация » Замок Abloy EL580 И С2000-2

Добрый вечер коллеги. У меня такой вопрос. Как подключить данный замок к системе C2000-2

Обьясните по порядку. какой провод куда к контролёру С2000-2 Буду благодарен!
Она должна работать следующим образом!
Когда дверь закрыта: Снаружу она должна открыватся по считывателю.
А из внутри: Когда нажимают на ручку или когда нажимают кнопку открытия через вызывную панель. 

5 лет 3 месяца назад

avatar
сильно подозреваю, что к контроллеру с2000-2 надо подключать на разрыв питания, т.е. к зелёному проводу, т.е. вместо того ключа "Закрыт/Открыт" с картинки будут клеммы К1-К1 контроллера.

Волков Андрей 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

По картинке кажется, что в замке есть катушка, которая его открывает. В простейшем случае для управления замком этого достаточно - по предъявлению карты подать на замок напряжение и всё. Ненадолго, только. Чтобы не сгорел.
Минус от источника питания сразу на замок, а плюсовой провод разорвать на контактах реле.
Информация, что выдаёт замок - надо ещё определить, нужна ли она.
Датчик состояния ручки замка можно использовать вместо кнопки для выхода изнутри помещения. Но надо убедиться, что снаружи этот датчик не спабатывет.
При этом контак ы Ком и НО от датчика положения двери надо подключить параллельно с парой от вызывной панели к входам кнопки контроллера.
В любом случае, стоимость заглянуть замку внутрь, с аккумулятором и тестером проверит его во всех режимах.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не нужно никуда лезть с отверткой! Все есть в инструкции.

Уличная ручка подключается (или отключается) к механизму убирания ригеля от сигнала управления (подается или снимается электропитание). Сигнал управления не убирает ригель внутрь корпуса, а только вводит в зацепление механизм поворота, который при нажатии на фалевую ручку убирает ригель внутрь корпуса.

Внутренняя ручка постоянно подключена к механизму поворота замка (свободный выход из помещения). Уличная ручка электрически управляемая. Замок защелкивается автоматически при закрывании двери. Выход ригеля можно изменять (14 или 20 мм). Управление замком осуществляется различными импульсными устройствами («сухие контакты», работающие на замыкание). Например считыватели, нажимные кнопки, СКУД, таймеры и т.д.

Для этого замка и С2000-2 актуален как сказал Волков Андрей только зеленый провод открыт/закрыт, остальные выходы замка для работы С2000-2 не нужны, контроллер заточен только на состояние двери, не контролирует он состояние замка Можно например использовать выходы ригеля если нужно чтобы на охране было видно не только закрыта дверь или нет а ещё и заперта ли она.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4124 раза

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.