ФорумИнсталляция, монтажВывод состояния автоматики С2000-АСПТ на С2000-БИ

Инсталляция, монтаж » Вывод состояния автоматики С2000-АСПТ на С2000-БИ

Доброго дня!

Собственно вопрос в теме, возможно ли вывести индикацию о состоянии автоматики(включена\отключена) и МПУ на С2000-БИ?

Создавал раздел и добавлял в него шлейф "автоматика", прописывал в БИ, но индикатор не работает. То же самое пробовал для раздела "состояние пуска".  Тип индикатора тоже пробовыл разный. 

Или нужен обязательно С2000-ПТ?

АСПТ 3.52
С2000М 4.10
С2000-БИ 2.45

Спасибо!

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Или нужен обязательно С2000-ПТ?

Обязательно нужен.
 

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуйте Uprogfree, там есть событие "Автоматика реле включена\выключена", может это то что надо, только проверить.

6 лет назад

avatar
Мы настоятельно рекомендуем выполнять пожаротушение (газовое, порошковое, аэрозольное, в том числе и пожаротушение тонкораспыленной водой) на базе блоков С2000-АСПТ, подключенных под управлением пульта С2000М, с применением блоков контроля и управления С2000-ПТ. Именно данный комплекс оборудования соответствует действующему ГОСТ Р53325-2012 г. (это ГОСТ Р, на который сертифицируют все оборудование, обеспечивающее пожарную безопасность, для получения сертификата соответствия ФЗ №123).
С2000-БКИ не подходит для реализации работы системы автоматического пожаротушения на базе блоков С2000-АСПТ и пульта С2000М.
Блок С2000-ПТ реализует не только полную визуализацию состояния системы пожаротушения на 4 направления, он  обеспечивает возможность оперативного управления автоматикой, пуском/отменой пуска/приостановкой (паузой) пуска тушения. Более того, блок обеспечивает обратный отсчет задержки дистанционного или автоматического пуска пожаротушения по каждому из направлений пожаротушения, что требуется согласно ГОСТ Р 53325-2012. Блок С2000-БКИ не предназначен для работы совместно с блоками С2000-АСПТ. Программа Uprogfree предназначена не для замены блока С2000-ПТ блоками С2000-БКИ, создана для возможности дублирования некоторых сигналов системы пожаротушения, например, в смежные секции здания, откуда не требуется управление и полная визуализация, но требуется частичное информирования по главным событиям из смежного пожарного отсека или секции здания.
Настоятельно рекомендуем применять сертифицированный комплекс оборудования - блоки С2000-АСПТ, С2000М, С2000-ПТ, дополнительно могут использоваться блоки С2000-КДЛ, С2000-КПБ, Сигнал-20П или Сигнал-10, С2000-4, Сигнал-20М, в этом случае блоки С2000-БКИ могут применяться для отображения состояния пожарных ШС блоков охранно-пожарных.
 

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4736 раз

ЗАДАН

6 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.