Доброго дня!

Собственно вопрос в теме, возможно ли вывести индикацию о состоянии автоматики(включена\отключена) и МПУ на С2000-БИ?

Создавал раздел и добавлял в него шлейф "автоматика", прописывал в БИ, но индикатор не работает. То же самое пробовал для раздела "состояние пуска".  Тип индикатора тоже пробовыл разный. 

Или нужен обязательно С2000-ПТ?

АСПТ 3.52
С2000М 4.10
С2000-БИ 2.45

Спасибо!

11 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Или нужен обязательно С2000-ПТ?

Обязательно нужен.
 

11 месяцев 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуйте Uprogfree, там есть событие "Автоматика реле включена\выключена", может это то что надо, только проверить.

11 месяцев 12 дней назад

avatar
Мы настоятельно рекомендуем выполнять пожаротушение (газовое, порошковое, аэрозольное, в том числе и пожаротушение тонкораспыленной водой) на базе блоков С2000-АСПТ, подключенных под управлением пульта С2000М, с применением блоков контроля и управления С2000-ПТ. Именно данный комплекс оборудования соответствует действующему ГОСТ Р53325-2012 г. (это ГОСТ Р, на который сертифицируют все оборудование, обеспечивающее пожарную безопасность, для получения сертификата соответствия ФЗ №123).
С2000-БКИ не подходит для реализации работы системы автоматического пожаротушения на базе блоков С2000-АСПТ и пульта С2000М.
Блок С2000-ПТ реализует не только полную визуализацию состояния системы пожаротушения на 4 направления, он  обеспечивает возможность оперативного управления автоматикой, пуском/отменой пуска/приостановкой (паузой) пуска тушения. Более того, блок обеспечивает обратный отсчет задержки дистанционного или автоматического пуска пожаротушения по каждому из направлений пожаротушения, что требуется согласно ГОСТ Р 53325-2012. Блок С2000-БКИ не предназначен для работы совместно с блоками С2000-АСПТ. Программа Uprogfree предназначена не для замены блока С2000-ПТ блоками С2000-БКИ, создана для возможности дублирования некоторых сигналов системы пожаротушения, например, в смежные секции здания, откуда не требуется управление и полная визуализация, но требуется частичное информирования по главным событиям из смежного пожарного отсека или секции здания.
Настоятельно рекомендуем применять сертифицированный комплекс оборудования - блоки С2000-АСПТ, С2000М, С2000-ПТ, дополнительно могут использоваться блоки С2000-КДЛ, С2000-КПБ, Сигнал-20П или Сигнал-10, С2000-4, Сигнал-20М, в этом случае блоки С2000-БКИ могут применяться для отображения состояния пожарных ШС блоков охранно-пожарных.
 

Янковая Ольга Ивановна 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1018 раз

ЗАДАН

11 месяцев 12 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.