Добрый день! Согласно п. 6.24 СП7.13130.2013 «…отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.». необходимо обеспечить отключение систем общеобменной вентиляции помимо автоматического сигнала "Пожар" при включении системы дымоудаления. Был ли у кого-то опыт выполнения данного пункта СП? Заранее благодарна за ответы. 6 лет назад Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3469 раз
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
На С2000М сделать тоже самое не составит труда.
– Самотугин Константин Васильевич 6 лет назад