|
Привет. Есть голова(С2000М),Сигнал-10, и клава С2000К. в Сигнале -10 охранных ШС. 3 раздела. На каждый раздел,необходим код для постановки,снятия. С С2000К. 3 раздела, 3 кода. Не получается увязать связку... 5 лет 11 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В Pprog вкладка "привязка управления" и к С2000М, и к С2000К привяжите эти три раздела 5 лет 11 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419попробую, спасибо.Как сюда конфиг прикрепить?
– Иванофф Петр Васильевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://cloud.mail.ru/public/KEGg/MHv65qu96 5 лет 11 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://cloud.mail.ru/public/L3C4/NCzhRqWv6 конфиг 5 лет 11 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Знатно вы накуралесили в конфиге). Если входной шс не будет работать, уберите его из конфига М и сделайте задержки в самом Сигнале, тип 7 надо будет выстаить ему. https://yadi.sk/i/DAAXZ3p5cpD8JA 5 лет 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5563Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А правильно я выбрал железо,под мою реализацию проекта? т.е. у меня Сигнал -10 на нем 10 охранных зон. Мне нужно из них 3 раздела. И что-бы с С2000К я могу ставить\снить каждый раздел своим кодом. 5 лет 11 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27Сейчас у вас один пароль на все разделы, и зон в конфиге в разделах не 10, а 7, раскидывайте/докидывайте в разделы остальные. Создавайте уровни доступа, 3 шт., в каждый добавляйте свой раздел, три пароля, каждому назначайте свой уровень доступа.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подправил конфиг под здачю. 3 разедла. 1.общий периметр 2.спец.комната 3.всегда на охране(тревожная кнопка). Еще Contact ID нужно передать, т.к. два устройства: ретра проксима и С2000ИТ. Вначале разибвка зон,далее разделов,далее уровни доступа и пароли. 5 лет 11 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27А сейчас то вы с какого прибора пытаетесь управлять? У вас должно работать сейчас только с пульта. А чтобы управлять с других приборов, необходимо сделать привязку управления.
И группа разделов у вас пустая, зачем она нужна? – Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привет. Добавил привязку управления. Теперь с С2000К получается управлять. Протокол Contact ID С2000ИТ не передает. В чем может подвох быть? 5 лет 11 месяцев назад Иванофф Петр Васильевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий