партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНет индикации ДИП-34А-03

Эксплуатация » Нет индикации ДИП-34А-03

Добрый день.
Смонтировали объект на базе С2000 КДЛ. Использовали датчики ДИП-34А-03.
После настройки системы, присвоения адресов и запуску системы.

Обнаружили, что ДИП-34А-03 не выдают индикацию не один. Но при этом на С2000М нет ошибок и на КДЛ.
Датчики реагируют на нажатие кнопки и попадания дыма в дымовую камеру. Так же выдают сигнал тривоги и неисправности на пульт С2000М и СП4, КПБ. 
Что такое может быть? Как это устранить?

Датчики приобретали 06 ноября 2018г.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Посмотрите в КДЛ этот параметр: 

В случае необходимости запрета индикации, как правило, при использовании в системе охранной сигнализации, "Управление индикацией АУ" устанавливается в значение 0.

Если оно так, поставьте 1 или 2.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)