Здраствуйте! Столкнулся со такой ситуацией. СКУД построенный на с2000-2, часть контроллеров не имели контакта с шиной, работали в автономном режиме, пошел по цепочке проверять шину. В определенный момент связь с дверьми восстановилась, но считыватель одной из дверей запищал. 
При осмотре обнаружилось, что к двери были подключены одновремненно два замка разных видов, электромеханический и электромагнитный, причем к электромеханическому был подключен еще видеодомофон(видимо такая конфигурация и подвесила часть контроллеров). 
Было принято решение (не мной) поставить электромагнитный замок. Отключил электромеханический, подключил магнитный, всё работает, двери все в Орионе видятся, но вот только открывание двери с помощью видеодомофона то же необходимо. 
Подскажите схему правильного подключения домофона к контроллеру, с учетом того, что необходимо, чтобы работал магнитный замок.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Подключите контакт открывания двери от домофона к контактам кнопки "выход" контроллера. Схемы найдете в руководстве на контроллер.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"контакт открывания двери от домофона"- если бы таковой имелся обязательно бы так и сделал. А так имеется: звук, общий, питание, видеосигнал. 

Видеодомофон commax cdv-35a, этой же фирмы вызывная панель. 

6 лет назад

avatar
На вызывной панели должны быть дополнительные два проводка для этих целей.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Судя по схеме, замок подключается к вызывной панели, а не видеодомофону.
http://door-phone.ru/blog/montazh-i-shema-podklyucheniya-videodomofona-commax-cdv-35-a--35-h-35-hm-35-u-43-a-43-n-43-q-70-p-70-a-70-k-70-u

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет назад

Ну и что, что замок подключается к вызывной панели? Кнопка управления замком на основной панели всё равно должна быть. И она там есть, судя по описанию. Остаётся разобраться что происходит при её нажатии в вызывной панели. Скорее всего на замок просто подаётся питание. Если это так, то нужно параллельно подвесить питание замка от вызывной панели к С2000-2. В домофонах ничего сложного - либо сухой контакт, либо подача питания. 

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

 Если это так, то нужно параллельно подвесить питание замка от вызывной панели к С2000-2

а вот этого делать не стоит, ничего страшного конечно не случится, но при открытии двери через домофон никакого события не появится в логах, оптимальнее всё таки через промежуточное реле (так явно 12В с вызывной панели идёт) замыкать Exit-GND на с2000-2.

Волков Андрей 6 лет назад

Согласен, Андрей. Если нужны события - конечно. Хотя.... Что там будут за события? Проход по кнопке? Так же не информативно. Так что разницы не вижу.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад

Константин Вячеславович, время! вот главная информация ;) а то:
- никого не было, ничего не знаю, у вас там наверное что-то отвалилось!
- э родной, а вот с какого перепугу был проход по кнопке в ХХ:ХХ? кто там приходил?

просто мне тут задание подкинули: надо кадры из видео с моментом приезда-отъезда машины, примерно диапазон полтора часа, связь по интернету, просмотр через вэб-интерфейс регистратора пытается показывать все кадры даже на ускоренной перемотке (т.е. скорость просмотра по факту не увеличивается), а перед камерой собаки... хм, бегают... т.е. движ постоянный. При этом там есть считки, которыми можно было воспользоваться и отметить своё посещение.

Волков Андрей 6 лет назад

Связь между вызывной панелью и домофоном по звуковому проводу - в норме там около 9 вольт, кнопка на вызывной панели закорачиввет звук на землю, и внутренний блок проигрывает мелодию соль-ми-до. Когда же на внутреннем блоке нажимаем ключик - то на звуковом проводе появляется 12 вольт и реле в вызывной панели замыкает 2 контакта. Это для электромагнитного замка прекрасно подходит.
точно так же это подходит и для нажатия кнопки запроса на выход для контроллера С2000-2

Андрей, Ростов на Дону 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То есть, ищу на вызывной панели контакты которые шли на замок, завожу их с2000-2 , "+"  на колодку  exit, "-" на GND.
Я правильно понял ?
 

6 лет назад

avatar
Если там сухой контакт, а обычно он там сухой, т.е. просто на замыкание (еще бывает три контакта, общий, НЗ, НО, для универсальности так сказать) то заводите на exit и gnd, полярности там нет.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

а вот судя по инструкции там 12В, так что лучше сначала проверить

Волков Андрей 6 лет назад

А есть ссылка на инструкцию? По ссылке выше, сухой контакт.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

а, тьфу блин, смотрю линия "+" и думаю что это питание)) и что коммакс своё мутит, все вызывные панели (не коммакс), которые ставил были с сухими контактами.

Волков Андрей 6 лет назад

Какая вызывная панель не указано. У Commax есть панели без управления замком, но если раньше открывало - это не тот случай. И питание замка от монитора по 4-х проводной линии вызывной пнели на память не приходит.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Модель вызывной панели пока не выяснил, очень похожа на COMMAX DRC-4DC. Попробую погуглить инструкцию.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Либо я что то не то нашел, либо такая вот инструкция у данной модели.
http://axivision.ru/wa-data/public/norma/data/DRC-4DB.4DC.pdf

Особенно понравилось описание в руководстве :
4 провода ( для каждой квартиры) 2 провода (отпирание замка) 

6 лет назад

avatar
Снимите панель, на обратной стороне должна быть распиновка. Из того что можно найти в инете, там сухой контакт.

Тремасов Константин Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если сухой, то смело завожу на контроллер в колодки exit и gnd.

6 лет назад

avatar
вот только кнопка выхода должна быть NO, а в вызывной панеле скорее всего NC...

Волков Андрей 6 лет назад

На них NO

Андрей, Ростов на Дону 6 лет назад

По Вашей ссылке на вызывной панели следующая распиновка:
Назначение и цвета проводов на вызывной панели.1.Красный: DC12B 2.Черный: «Земля» (GND) 3.Белый: Видео 4.Жёлтый: Аудио
Управление электрическим замком осуществляется при помощи нормально-разомкнутых контактов реле(N.O.) вызывной панели: 1.Черный: Замок 2.Черный: Замок

Вот черные и нужно подаватиь на вход DOOR EXIT контролера С2000-2.

От вызывной панели сигнал на управление замком идет по аудио (изменением полярности). Так что нажимаете на мониторе кнопку открыть. на проводе аудио меняется полярность, вызывная панель принимает команду открыть замок, и изменяет состояние своей релюшки подключеной к черным проводкам.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Алексей Юрьевич, а на DOOR то зачем? это же вход для герконов, может на соседний EXIT всё таки? ;)

Волков Андрей 6 лет назад

Извинияюсь малость заработался, конец года.

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7251 раз

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.