Эксплуатация » Пропадает на время связь с поток 3н

Добрый день. Интерфес смонтирован таким образом: орион про-с2000М-Поток БКИ-с2000-ПИ -Приборы -с2000-ПИ...............................приборы-с 2000 ПИ-Поток 3Н-с2000ПИ. Вообщем 14 этажей, приборы стоят на кажом этаже в серверной, и по одной ПИШКЕ в каждой серверной. При взятии большого числа разделов на орион про, поток бки начинает моргать что пропала связь и пищать, когда шлейфа берутся связь восстанавливается.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здраствуйте! А если с пульта С2000М, то все нормально???

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Тоже самое

Меркуль Игорь Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад

С2000-ПИ "по умолчанию" джампера не трогали???
А так вопрос зачем после потока С2000-ПИ???
 

Изотов Алексей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

А так из ЧаВо:

Почему при подключении пульта "С2000" к компьютеру теряется связь с устройствами, подключенными к пульту по RS-485?Вероятная причина потери связи пульта с приборами при подключении его к компьютеру по RS-232 - наводки по цепи 0 В. Пульт "С2000" не имеет гальванической изоляции цепей RS-232 от других элементов схемы. Поэтому цепь 0 В пульта и остальных приборов системы оказывается связана с корпусом компьютера и заземляющим контактом сетевой вилки компьютера. Если компьютер заземлен, то оказывается заземленной цепь "0 В" пульта и других устройств системы. Если эта цепь окажется заземленной и в другой точке, то, поскольку потенциалы «земли» в разных точках будут различаться, по цепи "0 В" системы потечет ток, что отрицательно скажется на качестве связи пульта с приборами и даже в отдельных случаях может привести к выходу из строя приборов. Поэтому нужно разобраться с заземлением приборов. Как правило, заземляют металлические корпуса приборов, имеющих питание 220 В, а не цепь "0 В".
Другой способ решения проблемы - изолировать RS-232 пульта "С2000" от персонального компьютера. Используя выпускаемое нами оборудование, это можно сделать с помощью двух "С2000-ПИ", работающих в режиме преобразователя RS-232 - RS-485, с помощью преобразования RS-232 - RS-485 - RS-232.
Подключение компьютера через "ПИ-ГР" к системе с пультом "С2000" некорректно, т.к. это приведет к конфликтам при обращении к приборам компьютера с "ПИ-ГР" и пульта. Компьютер с АРМ "С2000" можно подключить к системе через "ПИ-ГР" только при отсутствии в ней пульта "С2000".

Изотов Алексей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

На пи стоит 620 на приходящем и изолированном.

Меркуль Игорь Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад

а зачем в самом конце С2000-ПИ??? там на потоке-3Н перемычку не снимаете и все ок

И что делаете с "нулями"???

Изотов Алексей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Линия начинается в одном помещении, в том же и заканчивается пишкой, второй конец от пишки никуда не подключен

Меркуль Игорь Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад

На пишках, которые промежуточные почему-то моргает только rs485 входящий, изолированный не моргает, хотя связь идет

Меркуль Игорь Юрьевич 5 лет 11 месяцев назад

Отвал только Потка-3н???
А зачем кольцевать RS-485??? 
я так понимаю последний сегмент выглядит так: С2000-ПИ - Поток-3Н - и пошло возвратом к пульту, а там поставлен С2000-ПИ
 

Изотов Алексей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Посмотрите правильность сбора линии RS-485

Изотов Алексей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4098 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.