Товарищи, добрый день. 4 года 1 месяц назад ![]() Журавлев Илья 20Андрей, спасибо за ответы. Не хотелось тащить еще и питание до каждой СП2, вот и искал лазейку)
В проекте АУПТ Спрут-НС стоит, но поступило задание на сбор данных в систему АПЗ. Поэтому и приходится собирать. – Журавлев Илья 4 года 1 месяц назад а вот СП2 этим похвастаться уже не может, значит и применять не стоит Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2» АЦДР.425412.004 (в дальнейшем – СП2 или блок) на два релейных выхода с переключающимися контактами применяется в системах пожарно-охранной сигнализации, поддерживающих двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) (система передачи извещений «СПИ-2000А» АЦДР.425621.001 с контроллером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И»), в составе комплекса технических средств «Орион» АЦДР.425513.016 ПС. Электропитание СП2 осуществляется по ДПЛС. Лифтовикам нужен "сухой контакт", СП2 исп.02 такие не имеет. – iqqcd 4 года 1 месяц назад странно, а чего тогда в описании на сайте не упомянули про ОПС то, достаточно важный момент же. Хотя если придираться "блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор управления", лифты же при пропадании импульса поедут по своим делам, а СП2 про обрыв линии ничего и не узнает.
УК-ВК в шкаф. – Волков Андрей 4 года 1 месяц назад Волков Андрей, сухой контакт не может контролировать линию, это делает оборудование подключенное к нему.
– iqqcd 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если кратко - сигналы в смежные системы мы выдаём через "сухой контакт" или управляющим импульсом ("мокрый контакт"). Первое это изолированное реле на переключение/замыкание/размыкание, сам сухой контакт ничего не контролирует. Второе это электрический импульс с определенными параметрами (12/24/220 В и т.д.), выдает его оборудование которое и должно контролировать линию. 4 года 1 месяц назад ![]() iqqcd 85Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за пояснения. 4 года 1 месяц назад ![]() Журавлев Илья 20Со слов автоматчика необходимо подать 24В с контролем КПБ, С2000-СП2 исп.02, Сигналы - всё может выдавать 24 В с контролем. А вот на расцепитиль такая схема. Если я правильно понял, то EN20-20 контактор управляемый переменным напряжением 220 В. Следовательно ставим в разрыв цепи на катушку управления УК-ВК с НЗ контактами и отключаем при пожаре соответствующим УК-ВК напряжением (В нормальном режиме работы контакты реле УК-ВК, через которые напряжение попадает на управляющую катушку, замкнуты, при пожаре подаем напряжение на УК-ВК и реле размыкается, контактор размыкает цепь питания кондиционеров). Или можно управлять катушкой контактора через интерфейс с помощью С2000-СП1 исп.01, логика работы аналогична описанной выше. Так что уточните характеристики оборудования и применяйте удобную схему. – iqqcd 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обычно решаем проблему так: любой прибор с контролем линии до шкафа, в шкаф УК-ВК. Контроль линии до УК-ВК обеспечиваем мы, после него - лифтеры. Гальваническую развязку (УК-ВК) обязательно! Во-первых, были ситуации с подачей напряжения от лифта, которое повысилось в контрольных цепях Сигнала до 110-120 вольт, ушло в интерфейс и спалило три прибора. Во-вторых, были ситуации с криворукими лифтерами, дающими и 75, и 110 и сколько у них там ещё есть вместо 24 соответственно с выгоранием прибора. 4 года 1 месяц назад ![]() Крамаров Павел 138Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6948 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
собирать пожаротушение выгоднее на предназначенных для этого приборах - Поток-3Н например, чтобы потом не пришлось бледнеть перед инспектором.
у СП4 есть же свои входы КВ1 и КВ2 для концевиков положений
– Волков Андрей 4 года 1 месяц назад