ФорумИнсталляция, монтажНужна помощь в настройке С2000-4 и ШКП-4

Инсталляция, монтаж » Нужна помощь в настройке С2000-4 и ШКП-4

Нужна помощь. Совсем мало времени, требуется запрограммировать С2000-4 ver. 3.71 и ШКП-4.  Не пойму как программировать входные шлейфы,  которые советуют выбрать 12-м типом, какие нужны там настройки, пытался использовать советы где предлогалось подсмотреть в настройках ПОТОК-3 и где в вордовском документе показана настройка связки Сигнал-10 и ШКП, но я не могу выставить такие значения Программируемого ТШ в приборе С2000-4 ver. 3.71. Спасибо за любую помощь.

4 месяца 2 дня назад

avatar
В чём затыка? Там же в вордовском файле всё очень подробно описано. 

Шапран Сергей 4 месяца 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Забыл указать ШКП управляет двигателем ПД. Я не пойму какие пороги нужны в настройках программируемого ТШ.
 

4 месяца 2 дня назад

avatar
Ну так те же что и в Сигнале, Строка "Порог", рядом цифра, вбейте ту которая на первом скрине.

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 2 дня назад

А так же не забудьте поставть состояния как в Сигнале и настройки ШС, левое поле, таблица с "+" и цифрами.

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Константин Александрович
Значения которые окажутся справа (сопротивление и напряжение) будут совсем другие это нормально? И еще вопрос, РИП-12 достаточен для работы с автоматическим пуском ПД? 

4 месяца 2 дня назад

avatar
Подбирайте что были такие же, да, цифры в окошке порогов могут быть другими, вам надо добиться чтоб значения сопротивлений были такие же как в Сигнал 10.

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 2 дня назад

РИП 12 нет, ШКП от 24 стартует, так что меняйте.

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 2 дня назад

Пример настроек С2000-4 с С2000М версии 3.0Х и выше можно сделать по образу и подобию из документации на ШУЗ, приложение А: https://bolid.ru/files/373/566/shuz_et_nov_18.pdf

Янковая Ольга Ивановна 4 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем откликнувшимся, советы помогли разобраться, все подхватилось по настройкам приведенным в инструкции Сигнал-10 и ШКП.docx , через кнопку считать значения АЦП подстроил некоторые пороги. РИП-12 заменили на РИП-24

4 месяца 1 день назад

avatar
Ну так делитесь успехами с сочувствующими) Скрины, конфиги, опыт)))

Тремасов Константин Александрович 4 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настройка входов С2000-4 для контроля ШКП-4. 
 
В программе pprog в закладке Переименование событий создаем сценарий для замены двух событий Включение насоса ---> Пуск ПД, Выключение насоса ---> Стоп ПД
 

 

4 месяца 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

слушайте, соединяли с2000-4 с ШКП-4, три шлейфа как положено - питание-автоматика-включение, первое реле - пуск (коммутация от РИП-24), второе - неисправность. В пульте на реле навешали тактику и разделы, нажали ручник и... нифига, реле не отработали. Если с пульта дать команду - реле работает и ШКП запускает. Рабочий выход из ситуации - писать сценарии в пульте (но есть орион и экспорт в пульт, а сценарии не сохраняются при экспорте) Подскажите это правда или просто кто-то не смог что-то настроить? неужели реле не управляются пультом по тактике и только сценарии помогут?
настраиваю не я, поэтому поэкспериментировать не могу, людям надо сдавать объект, но мне любопытна эта ситуация, да и поучиться на ошибках можно)

1 месяц 26 дней назад

avatar
Управляются по тактике, что за вопрос такой? Автор скорее сам что-то не так сделал, какая тактика, какие разделы, приходит ли Пожар или Пожар2, может тактика только на Пожар2, все варианты ошибок не перечислить. Конфигурацию бы, М и С2000-4.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 26 дней назад

да если бы один автор) он у более опытного спросил и тот тоже сценариями отделался. А ещё в техподдержку позвонил и на вопрос о тактиках, вроде как ответили что "и не будет работать, нужны сценарии и вообще вот вам инструкция по соединению сигнала-10 с шкп", а в инструкции рассматриваются как раз сценарии)
вроде ставили тактики АСПТ и Включить, ни та, ни другая не пошли.
конфигураций уже не осталось, сценарии пришли им на смену)

Волков Андрей 1 месяц 26 дней назад

Для ШКП лучше 3 или 4 реле использовать, и контроль и лишних проводов не надо. А по 1 реле, :))   Недавно сам попал, галочку с контроля доступа не сбросил (забыл! замотался!) и тоже кругами бегал. Только это не привязка к ШКП была. 

Леготин В В 1 месяц 26 дней назад

А в чем разница между запуском ШКП и сирены или табло? Выход включается по Пожар/Пожар2, С2000-4 отличает что к выходу подключено? Нет, значит по тактике включит выход. Другой момент, неисправность, но и такая тактика есть, Выход неисправность, список неисправностей в приложении Г в РЭ на М, смотреть надо какие события выбрали в ПТШС, считаются ли они неисправностями или нет.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 26 дней назад

ну может и додумались про 3, 4 реле, я знаю только начальную версию)
контроль доступа да, было дело, когда впервые настраивал четвёрку не знал про эту шутку, много новых слов придумал, пока не подсказали прочитавшие РЭ))

про Выход неисправность я тоже советовал, не знаю проверяли они это или нет, главное было запустить ШКП

Волков Андрей 1 месяц 26 дней назад

Так написано же, ну если верить, с пульта реле запускается, значит оно управляется централизованно, значит привязок нет, нет галки скд, тактики не управлять стоят, оно ж так работает или уже завезли такое, что с пульта можно невзирая на локальные тактики?

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 26 дней назад

 Почему бы и нет? Сам не пробовал, но вот из мануала:
Переход в режим "Доступ открыт" осуществляется при предъявлении специального ключа со статусом "Открывающий" или по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS−485. В режиме "Доступ открыт" блок выдает открывающее воздействие на соответствующее реле постоянно (реле данного направления либо непрерывно включено, либо непрерывно выключено), поэтому этот режим доступа не может применяться для некоторых видов запорных устройств (для тех, которые не могут продолжительное время находиться под напряжением).

СКУД же ведь не жесткая привязка, а просто особый режим. Реле напрямую можно управлять (надо попробовать).

Леготин В В 1 месяц 26 дней назад

Команда открытия свободного доступа, это отдельный вид сценариев который привязывается к считывателю, а не к выходу. 
СКУД же ведь не жесткая привязка

От чего же, читайте РЭ на приборы.
С2000-4:
Реле 1 в этом случае управляет электромагнитным замком или защелкой. Для управления электромеханическим замком или защелкой используется "Программа управления реле" – "Включить на время" (программа 3), а для управления электромагнитным замком используется "Программа управления реле" – "Выключить на время" (программа 4).

Вы сами тактику этому выходу локально устанавливаете, он не будет управляться с М. 

 

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 26 дней назад

Вам что нужно проверить управляется ли реле 1 С2000-4 (в СКУДе) с С2000 М ?
Или что-то другое ? Пишите.Мигом оформлю.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 26 дней назад

Оно самое.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 26 дней назад

Не управляется.
"Неверная команда"

Подправил...."Неверная" всё-таки пишется   слитно!

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 26 дней назад

Тогда не знаю, куча четверок стоит на управлении ШКП  от контроллера, проблем вобще нет. И стандартные тактики, и сценарии.. Реле 3 и 4 . С первым реле завтра сам попробую.
 

Леготин В В 1 месяц 26 дней назад

https://yadi.sk/d/jcyZnXgZmMjzuQ


Так ведь реле 2, 3 и 4 управляются.
Но видимо я где-то и что -то упустил.Если запускаем ШКП,то причём тут реле № 1 С2000-4 настроенного на "доступ"?
Это на "стенде"-так чёрт с ним.Не зазорно.
Но в реальной жизни-это вообще какой-то   нонсенс.
Если так далбше пойдёт,то "свободные ШС" Сигнала 10 (внутри ШУЗа) будем на "пожарку" использовать.
Давай-те же знать меру.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 26 дней назад

Артур, а кто сказал про 1 реле с включенным контролем доступа?) контроллер в обычном режиме и управляется ли 1 реле тактикой? а то меня тут коллеги с объекта удивляют

Волков Андрей 1 месяц 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1021 раз

ЗАДАН

4 месяца 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4
ШКП-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.