|
Добрый день. Помогите с решением. На 10этажном доме установлена пожарная сигнализация. На каждом этаже по сигнал 10. Все приборы подключены к С2000М и настроены. Сигнализация работает. Беда в то что при пожаре 1ом этаже срабатывает сирена только на первом этаже. В остальных этажах тоже самое. А надо чтобы на всех этажах работала. На ппрог пытался к реле #3 связать все разделы, и указал тактику сирены. Не получается. Спасибо 5 лет 11 месяцев назад Ibrohim 130Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас скорее всего сам Сигнал своими реле управляет, от своих шлейфов, вам надо открыть конфигурацию Сигнала, снять все "+" напротив управления реле, на вкладке выходы поставить программу "не управлять". Далее открыть Pprog, там на вкладке выходы/реле, привязать ваши пожарные разделы(все или не все, смотрите сами) к выходам Сигналов, к которым подключены сирены, выбрать программу управления 12-Сирена и указать время работы выхода. 5 лет 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5563если что, конфиг пульта и хотя бы одного сигнала (остальные по аналогии) в архив, на яндекс.диск и ссылку сюда
– Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3752 раза
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий