Добрый день! для реле неисправности в сп1 установлено исходное состояние "включено". При отсутствии неисправности реле в норме. При появлении неисправности реле выключается. Но при устранении неисправности реле все равно остается в состоянии выключено. На других объектах такой проблемы не наблюдается. 9 лет 5 месяцев назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Чем управляется реле? Орион или просто пульт? Если орион, то через сценарий? Соседние реле свободны? Попробуйте их запрограммировать.
– Евгений Дещиця 9 лет 5 месяцев назад Реле управляет пульт с2000м. Если с с2000-Сп1 сбросить питание, то реле включается как и должно быть. После появления неисправности выключается, но после устранения неисправности не включается назад.
– Меркуль Игорь Юрьевич 9 лет 5 месяцев назад мое предварительное мнение - неисправен прибор, а точнее один выход. Попробуйте перепрограммировать на другой выход. Или запрограммируйте другую тактику, для пробы. И попробуйте провести имитацию неисправности, и после сброса просто щелкните по реле. У меня было такое, что реле не включалось, или включалось через раз, щелкнешь по реле - включается.
– Евгений Дещиця 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Демин Геннадий 9 лет 5 месяцев назад
#ссылка