Подскажите, как правильно реализовать вывод всех поступающих неисправностей в контроллер С2000М в основную пожарную систему без расшифровки. Оновная ПС контролирует вход разомкнутыми контактами. В болидовской системе в наличии два свободных электромагнитных реле от С2000-4, я так понимаю программа 14 не подходит (нужна инверсия), видимо нужно сделать это через сценарий... 6 лет назад Михаил 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сигналы нужны для круглосуточной дежурной эксплуатирующей службы комплекса, поэтому максимально все неисправности. Дежурный увидит что пришла какая-то неисправность навестит оборудование и уже по месту будет принимать решение по устранению. Если я правильно понимаю, программа 14 когда все НОРМА замкнет контакты, а для модуля контроля основной ПС это будет событием о поступившей неисправности, нужно ровно наоборот. 6 лет назад Михаил 17Если М 3.хх и выше, там на вкладке реле можно типу реле указать "общая неисправность" и оно должно отрабатывать (даже без привязки разделов) на все возможные неисправности.
«неисправность общий», «пожар общий», «пуск общий». Эти типы предназначены для создания общесистемных выходов «Неисправность», «Пожар», «Пуск». Особенность выходов этих типов в том, что алгоритм их функционирования целиком определяется типом выхода, и они отслеживают состояние всех контролируемых элементов прибора (то есть не нужно задавать программу управления, сценарий и связи с разделами). Более подробно в РЭ на М стр. 21 – Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Михаил 17....А заодним попробуйте будет ли сигнал поступать от такого состояния ,как "СД".
А то дежурный пока увидит и пока придёт,то может сработавший извещатель и не найти.Так как извещатель "встанет" в "норму". Если супер надёжная сигналка-то ,конечно ДА ! А так Вы просто дежурного загоняете. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Т.е. по твоему СД это неисправность???
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур 5 лет 11 месяцев назад Михаил 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок. Ну посмотрим, что получится с тем оборудованием что есть, по варианту Константина Александровича. Об испытаниях отпишусь. 5 лет 11 месяцев назад Михаил 17Вариант не мой, а производителя, я вам только подсказал его)
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я это так и понимаю :) 5 лет 11 месяцев назад Михаил 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4876 раз
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если это вывод на ПЧ,то зачем в ПЧ знать (допустим) "Неисправность 220 вольт" Достаточно и того,что касается ШС ПС.И программа 14 в этом случае очень даже подойдёт.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад