ФорумЭксплуатацияИндикатор неисправности на БКИ

Эксплуатация » Индикатор неисправности на БКИ

Добрый день, в блок индикации БКИ занесены разделы в которых только технологические шлейфы, при этом на блоке индикации моргает постоянно "неисправность" индикаторы отображаются корректно

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Трудно сказать по этой информации ,но возмжно Вы используете "адресные" АР-ки (типа АР2 или АР 8),у которых в настройках КДЛ не снят "+" в параметре контроля на КЗ и обрыв"
Тогда "Нарушение ТШС" расценивается как "Обрыв" и идёт "Неисправность".
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 26 дней назад

Трудно сказать по этой информации ,но возмжно в настройках КДЛ не снят "+" в параметре контроля на КЗ и обрыв.
Тогда "Нарушение ТШС" расценивается как "Обрыв" и идёт "Неисправность"

Нет. Если бы это была неисправность из привязанного раздела, то и индикатор раздела тоже должен помаргивать.

Бушнов Олег Игоревич 10 месяцев 25 дней назад

Ну что, вопрос решён?

Кечаев Алексей Борисович 10 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверьте в конфигурации БКИ, не стоит ли галочка "Контроль резервного питания"

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

853 раза

ЗАДАН

10 месяцев 26 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.