Добрый день, в блок индикации БКИ занесены разделы в которых только технологические шлейфы, при этом на блоке индикации моргает постоянно "неисправность" индикаторы отображаются корректно

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Трудно сказать по этой информации ,но возмжно Вы используете "адресные" АР-ки (типа АР2 или АР 8),у которых в настройках КДЛ не снят "+" в параметре контроля на КЗ и обрыв"
Тогда "Нарушение ТШС" расценивается как "Обрыв" и идёт "Неисправность".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 7 месяцев назад

Трудно сказать по этой информации ,но возмжно в настройках КДЛ не снят "+" в параметре контроля на КЗ и обрыв.
Тогда "Нарушение ТШС" расценивается как "Обрыв" и идёт "Неисправность"

Нет. Если бы это была неисправность из привязанного раздела, то и индикатор раздела тоже должен помаргивать.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 7 месяцев назад

Ну что, вопрос решён?

Кечаев Алексей Борисович 5 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверьте в конфигурации БКИ, не стоит ли галочка "Контроль резервного питания"

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3559 раз

ЗАДАН

5 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.