партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-4 Переход в тревогу.

Инсталляция, монтаж » С2000-4 Переход в тревогу.

Подскажите пожалуйста, прибор сразу начинает пищать,как размыкается гиркон на двери хотя выставлено, переход в тревогу через 180 секунд.
Где я ошибаюсь?
Задержка взятия 10
Задержка перехода в тревогу 180
https://ibb.co/QrFvR0s

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Тип шлейфа поставьте 7-входной.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Если пищит прибор ,а не сиренка к нему подключенная , то на вкладке "Прибор" снимите галочку 
"Тревоги"  там где "Звуковая сигнализация".

Каргапольцев Артур 10 месяцев 20 дней назад

Т.е, чтобы прибор пищал только в тревоге, так сделать нельзя? 
Поставил тип 7, он первые 10 секунд пищит быстро, а потом начинает пищать медленно. Очень бы хотелось, чтобы пищал, только после зажержки!

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 20 дней назад

Для прибора это тревога входной зоны, после задержки, тревога проникновения, ключевое слово тревога, смотрите таблицу из РЭ, как ведет себя сигнализатор, он только в дежурном выключен. Но тревоги можно отключить. Получается либо так как сейчас либо, вообще без звука.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 20 дней назад

Подскажите пожалуйста, подключил ГРОМ 12М в out 3 Но при сработке он не орет, в чем может быть причина?

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 20 дней назад

А выход привязан к шлейфу.галочки плюсики все стоят?

Амелькин Сергей Владимирович 10 месяцев 20 дней назад

https://ibb.co/3pPX945
https://ibb.co/mGx3dqs

Вот так настроен.
По схеме сирена ГРОМ 12М подключена в АУТ 3 +/- не перепутал. 
На 7 менял все равно сирена не срабатывает.

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 20 дней назад

Так у вас 7 для певого шс, на фото подключен второй шс, в настройках связи третьего реле с шс, вообще четвертый шс с типом 1-Дымовой. Вы уж определитесь, от какого шс вам надо сирену и поставьте у нужного реле и шс в конфигурации "+".

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 20 дней назад

https://ibb.co/35x2cY5

Поставил вот так. Нет звука, когда ставлю 3 реле, сирена орет сразу же моментально. 
И только когда + стоит в 3 реле, на остальных вообще 0 реакции!

https://ibb.co/CVmWyhb

Вот такая схема. Все замкнуто на 2 шлейф

 

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 20 дней назад

 ...когда ставлю 3 реле, сирена орет сразу же моментально.

Значит тревога, все по тактике отрабатывает. Смотрите свое подключение, шс нарушен или был нарешен и еще не восстановился. И еще вопрос, зачем втрой шс без права снятия с охраны? Вы как управляете системой? Как ставите/снимаете с охраны? Прибор сейчас судя по всему в тревоге, вот сирена и работает.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 20 дней назад

Я не знаю, видимо не совсем до конца читал мануал или не разобрался. Вот в такой конфигурации, начало все работать.
Мне не нужно управлять мне нужно. Когда дверь открыта более 3 минут, начинает орать сирена. Дверь закрывается сирена замолкает!
https://ibb.co/D5Gbyjd

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 20 дней назад

До этого у вас второй шс был просто охранный, он не ждет время после сработки, поэтому он при нарушении сразу включал сирену, ну и "+" неверно были указаны, сейчас вы все сделали верно, привязали третье реле ко второму шс, сделали его входным, указали время на вход и оно стало работать. 

P.S. Прибор работает так, как вы ему сказали работать, а не так, как вы бы хотели).

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 20 дней назад

Мне не нужно управлять мне нужно.

О великий и могучий русский язык!!!!

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Я уже даже грешу на прибор. Переходит в тревогу, но перевзятие не работает. Т.е он в любом случае пищит. И только потом замолкает и становится в нормальном состоянии!
https://ibb.co/vLGY3v4 

Трякин Дмитрий Михайлович 10 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)