Доброго времени суток.
Есть небольшая радиоканальная система, состоящая из С2000М, С2000-КДЛ, С2000Р-сирена, С2000Р-ОСТ выход, С2000Р-ДИП и 10 шт С2000Р-ИП. Версия пульта 4.11, версия КДЛ 2.22.
Всё работает корректно, за исключением сирены, лампа моргает, а звукового оповещения нет. Пробовал сработку и с ручника и с датчиков.
В момент сработки когда начинают мигать табло выход и светодиоды на "сирене" слышится кратковременный писк звукового оповещателя и всё.
Все батареи в норме. Выходом и сиреной управляет КДЛ, локальное управление. Для ОСТ задана программа 5, для СО также программа 5, а для ЗО - программа 12 - сирена, как и рекомендуется в руководстве.
Изначально хотел настроить централизованное управление через Ппрог, однако там есть только преобразовать шлейф в СП2 и СП4, поэтому настроил локальное управление в настройках КДЛ в Упроге.
Как быть со звуковым оповещением?

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Попробуйте таки через упрог. СП2=любое реле. 

Шапран Сергей 5 лет 10 месяцев назад

Через Ппрог видимо Вы имеете ввиду? Пробовал, вообще ни табло ни лампа не мигают. 

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Это как так? Если через ппрог делать, то локальную привязку нужно убрать. 

Шапран Сергей 5 лет 10 месяцев назад

Убирал локальную привязку, в упроге в КДЛ ставил программу управления 0, в ппроге пробовал преобразовать шлейф в реле сп2, ставил программы управления 5 и 12, ничего не заработало, вообще в инструкциях ни слова не нашёл о том как организовать централизованное управление С2000-ост и с2000-сиреной. 

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

У меня всё прекрасно работает без всяких танцев с бубнами. Можете выложить конфигурацию КДЛ и С2000М?

Шапран Сергей 5 лет 10 месяцев назад

Да, могу завтра выложить. У Вас в КДЛ же управление выходами настроено было? 

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Только галочка сообщать об изменении состояния. 

Шапран Сергей 5 лет 10 месяцев назад

Вообще я полагаю, что неисправна сама свирель, встроенная в с2000-сирену. Надо будет её отключить, сделать сработку и замерить  напряжение на разъёме, куда она подключается. 

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Попробуйте включить сиренку с пульта.Через подменю "управление реле" и прогаммы 
1-включить 
2-выключить.
Если это релюшка-то отработать должно.(пока не пробовал) Если отработает-то искать нужно "косяк" в настройках.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Всем спасибо, дело оказалось в неисправном пьезодинамике. Попробовал другую С2000-сирену - запустилась сразу.

Лазников Станислав Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5375 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.