Всем привет!
Произошло следующее в АБД сделали "перезапись ключей в приборах" после этого перестали работать 90% Прокси карт.
Орион про вер.1.11 сп5. Что только не делал Считать конфигурацию из приборов-получить состаяние ключей-Синхронизация всех ключей и прокси карт. Ситуация не меняется!
В ТП посоветовали обновиться до 1.12 с патчем. Сделал! БД Модернизировал. Но карты как не открывали двери так и не открывают. В UProg на приборе С2000-4 записал новый ключон прописался и открывает 1 дверь. Прописываю его в АБД пишет не верные данные в приборе.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
обновились, модернизировали, потом конфиги из приборов считали? какое вообще событие выдаёт на карты? карты в приборах то есть?

Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад

да все сделал. Считать конфигурацию из приборов-получить состаяние ключей-Синхронизация всех ключей в АБД пишет данные в приборах записаны правильно. В приборы ключи как я понял через АБД они туда не попадают. При синхронизации всех ключей сама синхронизация проходит за 3 секунды, что подозрительно!

Еленин Владимир Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

это ответ на первый вопрос, а на оставшиеся два?

Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад

Еленин Владимир Николаевич, Вы сами почти ответили на свой же вопрос
синхронизация проходит за 3 секунды, что подозрительно!

Синхронизация либо проходит только по нескольким ключам, либо не проходит вовсе.
Проверьте сроки действия ключей, уровни доступа, окна времени, что-то из этого задано неверно.

Налетов Константин 5 лет 10 месяцев назад

Некоторое время назад закончился очередной год. Проверьте срок действия карт.

Иванов Андрей Львович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Событие доступ запрещен или отклонен. В приборах ключи до перезаписи были, сейчас не уверен через Uprog смотрел какие то ключи есть

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Как вариант.
«АБД пишет не верные данные в приборе»
  Еленин Владимир Николаевич

Если С2000-4 «ругается» на карты, удаляем (из прибора), форматируем (дефрагментация), пишем заново, проверяем.
Не однократно сталкивался, с фактом, пишу ключи, проверяю, начинает «жить своей жизнью».
Скидываю в файл, проверяю, вижу «странные данные» по ключам.
После вышеперечисленных действий (формат-перезапись), работает.

Карпов Дмитрий 5 лет 10 месяцев назад

доступ отклонён вроде обычно для тех ключей, которые контроллер даже не знает, а запрет для тех которые знает но что-то в них не проходит. Может там (*) есть? в них тоже интересные причины скрываются?

но согласен с Дмитрием, упрогом в контроллер, удалить все ключи и дефрагментировать, хуже уже не будет. Можно поэкспериментировать только на одном.

Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11.5 - седая древность с большими проблемами, 12.2.2 - лучшее из того, что можно поставить
Вообще технология такая.
1. Проверяем конфигурацию СКУДа в АБД - смотрим двери, смотрим, привязаны ли к ним считыватели. Смотрим уровни доступа, добавлены ли в них двери и расписания.  
2. Считываем конфигурацию из приборов, относящихся к СКУД - С2000-2 и С2000-4
3. Добавляем экспериментальный ключ, ставим галочки "Хранить в приборах", назначаем уровень доступа, время работы (ставлю 2069 год, нечего парить меня по пустякам каждый новый год), синхронизируем, а лучше перезаписываем ключи в приборе, для начала одном. Внимание, алгоритм перезаписи ключей Болида нацелен на мелкие системы из пары контроллеров, и большую систему способен повесить на много часов, так что перезаписываем по одному-два-три контроллера, не больше.
4. Проверяем ключ, работает - хорошо, просто перезаписываем постепенно все приборы и считаем инциндент исчерпанным. Не работает - в АБД на вкладке Ключи при смотрим экспериментальный ключ - что про него пишет. Если "Ключ не хранится в приборе" - то либо конфигурация из пункта 1 разрушена, либо проблемы со связью или даже сам контроллер сдох. Если ключ записан в прибор, но всё равно не пашет - смотрим УПРОГом в приборе, что же там реально записано.
---------------------------------
То, что у вас быстрая синхронизация - это не страшно. Синхронизация на системе из 200 дверей тоже занимает секунды, если неверный 1-2 ключа.
Но надо понимать, отчего она так быстра - если считана конфигурация из одного контроллера - то синхронизация будет тоже только с одним контроллером.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Позвонил в ТП. договорились, что помогут посмотреть и настроить удаленно по TeamViewer.
Специалист ТП по имени Павел подкинул мне обновленное ядро опроса в корневую папку BOLID!
Далее проверил структуру в АБД и посоветовал пометь все двери на  Тип-однонаправленная дверь-режим работы-вход т.е. у меня все двери вход по прокси карте, а выход по кнопке. Также с АРМов убрал ядра опроса(они почему то были в этой АБД и все лишнее согласно лицензии).
В настольном считыватели длинну серийного номера выставил с 12 на 8!
И все заработало! Всем спасибо!
 

Еленин Владимир Николаевич 5 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасиьо Всем!
Буду пробывать! Потом отпишу.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже сталкивался с таким, но при замене контроллеров. Контроллер пришлось чистить в ноль от ключей. После этого все заработало как надо. Еще один вариант заменить прошивку на онных. Хуже не будет!

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Перезапись из АБД чистит ключи в контроллерах в ноль.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 10 месяцев назад

я уже это понял. А как их туда через упрог чтоли записывать? Тогда зачем АБД?

Еленин Владимир Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Если вся логическая конфигурация в АБД нормальная - то АБД даст команду ядру опроса, и ядро загрузит ключи.
Упрог - для контроля всего, что там позаписало АБД
Если не удаётся восстановить конфигурацию в АБД, то из контроллера, в котором больше всего ключей (если перезапись в АБД ещё не делалась) можно вычитать все ключи, изменить им стстус с удалённого на рабочий, и этот файл ki записать во все контроллеры, и всё будет работать до наладки АРМ Орион. Но это временное решение.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В 11 сп5 такого не наблюдал.То ли баг был, то ли хз. Контроллеры лучше все таки почистите от ключей, а потом синхронизацию сделайте.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Позвонил в ТП. договорились, что помогут посмотреть и настроить удаленно по TeamViewer.
Специалист ТП по имени Павел подкинул мне обновленное ядро опроса в корневую папку BOLID!
Далее проверил структуру в АБД и посоветовал пометь все двери на  Тип-однонаправленная дверь-режим работы-вход т.е. у меня все двери вход по прокси карте, а выход по кнопке. Также с АРМов убрал ядра опроса(они почему то были в этой АБД и все лишнее согласно лицензии).
В настольном считыватели длинну серийного номера выставил с 12 на 8!
И все заработало! Всем спасибо!
 

5 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5040 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ИСО Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.