тема избита но все же. скажите.. 5 лет 11 месяцев назад Иванов Петр Сидорович 2 поменять РИПы на РИПы с большим резервом. Добавить РИПы
Если в 4 ( с лишним раза ) увеличивать- то это ещё дороже встанет. Посчитать и "разбить " приборы по разным РИПам- дело не хитрое. Но если приборы окажутся на разных РИПах и придётся ещё добавлять провод ОВ. Вот тут действительно "мало не покажется". Правильно Вам говорят проектировщики. Надо ставить генератор. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Но если приборы окажутся на разных РИПах... А сейчас как? Все на одном, остальные 39 в холостую? – Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Простая арифметика.
20 на одном РИПе , 20 на другом РИПе. Поставь 10 РИП( чтобы в 5 раз "поднять") Итого... 1-4 адрес на однои РИПе. , а приборы с адресами с 37-40 и будут на 10-м РИПе. А если ещё и в разных местах-то это вообще "сказка". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Ага, ну тогда давай считать, кабеля идут от РИПа по 20 приборам, где поставить еще 10 РИПов? Линия питания одна уходит по приборам, так, ты ставишь после четвертого прибора,ближе к пятому РИП, от четвертого прибора к пятому идет линия питания(изначально 20 приборов, как ты привел) Вот один из проводников этой перемычки между приборами будет выступать нулевым. Думать лучше за то, как туда 220 подвести, к новому месту установки РИПа. Да и без нулевого вполне работает, я не призываю исключать его, но без него тоже полно систем работает. А если это все в одном помщении, тогда вообще проблем нет с нулевым.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад Константин. Ты думаешь . что я с тобой спорю ? Нет , я не спорю.
Нужно мотреть , как и что установлено на объекте. Проектировщики , которые это посоветовали скорее всего с чертежами "электрических линий" работали.И представление имеют. Но ...Тема ,как раз кстати. Только что "маму" на штепсельном разъёме подключал ( для подключения передвижного генератора) Кабель 5х10. До сих пор пальцы разогнуть не могу. Заменили и ШАВР.и ШУ и ШР-ы.И розетку для подключения генератора вывели.Всё по Проекту. Как нарисовано -так и сделали. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Тут надо сначала определиться (уточнить).
Нужно именно по «силе» «обеспечить 1 категорию», или «для пс время работы от акб 24 часа» (точнее 24+3(1)ч) сделать? Если - 24+1(3), то можно попробовать и «вторичку» модернизировать, и посчитать, что выгоднее. – Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад Всё верно ,Дмитрий ! Надо определиться и уточнить.
Если на объекте есть ШКП и вдруг 2 ввода на АВР "потухнут",то никакие РИПы не помогут. Движки не запустятся. Нужно "усиливать" не "низкую" сторону,а "высокую".То есть 380 вольт. А не будет 380 вольт,то на объекте дышать и тушить будет просто нечем. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад а зачем 24+3? в ТЗ же не сказано, что это пожарка, а если пожарка то отрубить пальцы проектировщику, который изначально сделал проект на 6 часов (что ну никак не проходит по нормам), или же кто-то в нормальный проект напихал левых приборов? тогда отрубить пальцы этому кому-то.
– Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Полностью согласен с Волковым Андреем про пальцы, ибо сначала надо думать, а потом делать, но никак не наоборот.
– Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад С Андреем и Константином не согласен.
"Рубить пальцы"- это полпотовский метод.И от того ,что Проектировщик окажется инвалидом-это погоды не сделает. Согласен с Дмитрием.Сначала нужно определиться,а уж потом принимать решение. И если это всё-таки новый монтаж,то такой "косяк" (занижение в 4 раза) должно быть выявлено до того как объект был начат монтироваться. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Возвращаясь к 24+1(3), не важно ПС на этих РИПах или ОС, или компот ОПС, требования про 24 часа в дежурном режиме есть и для ПС (СП5), и для ОС (Р78.36.032-2013 разд.9).
По теме вопроса: некоторые РИПы позволяют подключать к себе дополнительные батареи в боксах, в некоторых случаях этого бывает вполне достаточно. Сразу оговорюсь, что разная емкость АКБ и время её разряда одинаковым значением тока связаны нелинейной зависимостью. Это ещё Пекерт определил. – Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад Относительно 380/220.
Вообще-то предложил, исходя из известных данных: «держат около 6 часов при отсутствии сети 220 в». «для пс....24часа.....от АКБ». Как-то так. ☺ – Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад Режим 24+1 нужен для 3 категории. Фактически вы ничего не нарушаете.
Так что рассчитывайте работу РИПов на время переключения (ремонта) линии там где нет АВР. И ещё время работы в тревожном режиме можно сократить до 1.3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. Для охранки 24+3 тоже можно сократить. – iqqcd 5 лет 11 месяцев назад объект делался не сразу а по частям...раскидать отдельные приборы по рипам нереально..если линии ПС кинуть на линии в ТП где есть АВР этого будет достаточно?? или я не разобрался в вопросе.
– Иванов Петр Сидорович 5 лет 11 месяцев назад 15.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в 15.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения
Все споры решает всегда "нормативка". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад если линии ПС кинуть на линии в ТП где есть АВР этого будет достаточно?? По сути да, так как переключение на резервную линию будет автоматическим и РИПы нужны только на время работы АВР. Но у вас вторая категория и лучше уточните у энергетиков время на которое может пропасть питание, от него и отталкивайтесь. Просто по нормам получается прописаны 1 и 3 категория, а со 2 всегда подобные казусы возникают. То есть совсем не ставить РИП мы не можем так как не 1 категория, и 24+1 нам не нужно, так как не 3 категория. – iqqcd 5 лет 11 месяцев назад Не буду спорить ,но 2-ой тип ( если склероз не мучает)-это когда спускаешься в РУ и вручную переключаешь 1 ввод на 2 ввод.
АВР может быть только на 2-х трансформаторной подстанции и на однотрансформаторной подстанции ( при наличии 2-х "секционников") То есть трансформатор один ,а "секций"2. Сначала нужно определиться с типом ТП. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3577 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка