партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыc2000-кбп, с2000-сп

Нормативно-правовые вопросы » c2000-кбп, с2000-сп

Добрый день!

На одном из семинаров (насколько я понял) было сказано, что для передачи сигнал на отключение вентиляции, открытие дымовых люков, закрытие противопожарных клапанов и т.д. должен использоваться только блок С2000-СП4. Насколько это точно?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Блок сигнально-пусковой С2000-СП4.
Блок сигнально-пусковой адресный предназначен для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Блок сп4 обеспечиват полный контроль всех состояний концевиков приводов клапанов

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Меня интресует насколько правомерно использовать КПБ для закрытия кланов и т.д.?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СП4 прекрасно заточен под ОЗК, КЛАДы. А при 24в оборудовании КПБ можно вполне приспособить. Только контроль отдельно мастерить через АР,Сигнал. 
По нормам всё в порядке - контроль на обрыв и КЗ в КПБ есть.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Евгений Владимирович, что имеете в виду под словом "КЛАДы"?

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

господин Viss доказывал, что использование АР, Сигналов для контроля ОЗК, клапанов недопустимо.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Речь шла о другом. Контролировать положение клапанов можно при помощи шлейфов любых приборов.

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

Вот как раз это меня и интересует. Ибо была где то ветка, то ли здесь, то ли на 0-1 где упоминалось, что ОЗК должны контролироваться только СП4

Журавлев Илья 10 лет 10 месяцев назад

Еслия правильно понимаю, в СП нет упоминаний о необходимости контроля концевиков.

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5568 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.