Добрый день помогите реализовать схему. На обьекте имееться система пс на базе пульта с2000м3.03,кдл 2.22 ,поток 3н(точную версию незнаю покупался в декабре 2018)шкп-10.и датчиков дип34а. Просят реализовать следующую схему:дренчерное пожаротушение состоящее из 2х основных насосов(резервных нет), один насос отвечает за дренчеры 1 этажа,2 насос за дренчеры 2 этажа. Суть задачи такова,что при сработке 1 этажа запускался 1 насос ,при сработке 2 этажа 2 насос соответственно,т.е одновременно они сработать не должны. Поток свзян с с2000м по интерфейсу rs485. Заранее спасибо) 5 лет 11 месяцев назад Богдановский Дмитрий Геннадьевич 27что-то я подвис на сценариях, а что произойдёт с ШС1, если по разделу 1 пройдёт пожар? изменится сопротивление что ли? поток же его контролирует.
и запрещающие условия тут не нужны, условие скорее всего нужно не для того чтобы запретить, а для того чтобы при сработке на одном этаже за компанию и на втором не запустилось. да и без конфигурирования потока эти сценарии всё равно бесполезны, поток не будет знать что ему запускать и на что реагировать. раз нету неадресных извещателей, я бы поставил рядом с потоком релейный блок, который выполнял бы роль Ручного запуска ПТ, правда тут даже выхода ОН на режим не предусмотрено, а будет ли поток без него работать? – Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Вот в том -то и заключаетсч прелесть тех приборов,которые "заточены" под пожаротушение ,что ШС прибора не только контролирует состояние ШС,но и даёт команду на запуск.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад не пробовал так)
кстати, а где же тут поток-бки?)) без него же совсем нельзя – Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Нельзя-то нельзя.
Но что же делать ,если его нет ? Если будет,тогда совсем красота. И наглядно и в управлении удобно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад а если его нет, то вспомнить ответ производителя:
Без Потока-БКИ не получится собрать блочно-модульный ППУ, в полной мере удовлетворяющий всем требованиям ГОСТ Р 53325-2012. Поэтому действие сертификата на соответсвие ФЗ-123 не распространяется на такое техническое решение. и никакой красотой тут не пахнет)) всё строго и сурово. – Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В упрог ШС1 вместо типа шс 5(запуск по датчику давления) теоретически же можно установить 0(снят с охраны )и отвязать от пусковых цепей?В таком случае теоретически должен отрабатывать сценарий с пульта?Да и если бы я проектировал ПС то не заложил бы поток а использовал бы с2000-4 или Сигнал. 5 лет 11 месяцев назад Богдановский Дмитрий Геннадьевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я конечно в Потоках несилен, но это разве не в uprog настраивается? Первый вход тип - 5 или 6 связать "+" с П1, второй вход так же, тип 5 или 6 связать с П2, выходы назначить как основные насосы, логика не такая? За основу можно взять готовую конфигурацию №7, с первой вкладки, убрать лишнее и попробовать. 5 лет 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5567Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3455 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
При "пожаре " 1-го этажа активировать ПТ 1-го насоса.
При "пожаре"2-го этажа активировать ПТ 2-го насоса.
И что тут такого "нестандартного" ? Только цепи запуска насосов нужно разделить.
.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад