Доброго времени суток! Имеется СКУД на 5 точек доступа. АРМ Орион ПРО, С2000М, С2000-2 - 5 шт., Каждый контроллер на отдельную дверь, вход/выход, Считыватели с двух сторон. Требуется чтобы дверь основного выхода была разблокирована по времени допустим с 8:00 до 19:00, для прохода посетителей, в остальное время вход/выход только по пропускам. Возможно ли такое? Если да, то подскажите, куда копать? Через окна времени или сценарии какие то? 5 лет 11 месяцев назад Артёменко Сергей 3совсем забыл, вместе окно времени и сценарий соединяется в Расписании.
в первом сценарии указываете Открыть доступ и одну считку (вход или выход), во втором - Восстановить доступ и эту же считку – Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3602 раза
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка