Добрый день! Помогите разобраться! Проектирую ОПС ЗРУ подстанции на ППК "Сигнал-20П" и ПКУ "С2000М". Вместе с проектом требуется так же передать файл конфигурации С2000М. С передачей сигнала "Пожар" и "Тревога" все более менее понятно. Но! Еще заказчик желает знать состояние входных дверей (открыто-закрыто) с помощью входного охранного раздела (объединяет датчики на открывание входных дверей) тогда, когда на объекте будет находиться персонал. Не знаю, зачем ему это надо. Передача сигнала должна происходить с помощью релейного выхода по каналам телемеханики и связи. Прошу проверить, правильно ли я сконфигурировал пульт С2000М? 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 291 ШС - охранный, входные двери,
2 ШС-пожарные извещатели? Всего две зоны задействуются? Как Заказчик должен – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 шлейф охранный, двери, 2шлейф пожарные датчики? Всего 2 зоны задействованы? Персонал должен ставить на охрану, уходя, и снимать с охраны, уходя? Или автоматически, "автоматическое перевзятие из тревоги"? Непонятно по тз. 9 лет 7 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да, всего 2 зоны. ЗРУ небольшая, всего 4х12м. 1 шлейф - пожарная сигнализация (6 дымовых извещателей), 2 - ОС. три входных двери, на них СМК (магнито-контактные датчики). все объединены в 1 ШС (во входной раздел). на окне решетка. второй рубеж по НТП ПС не требуется. в общем, минимум. Но т.к. ПС без дежурного персонала, то требуется передать максимум сигналов на диспетчерский пункт "Горэлектосеть". В том числе и "Положение дверей ЗРУ" (честно, не знаю, зачем). Персонал - ОВБ. приезжает только во время ремонта и переключений. При приезде снимает с охраны ключом Touch Memory ШС №2 с охраны (порт снаружи), входит, работает. И вот на это время им зачем-то нужно положение дверей (связист сказал, нужен релейный выход). 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29мне кажется, если нужно контролировать положение дверей, то лучше поставить отдельный смк (кроме охранных) и вывести отдельным технологическим шлейфом на прибор, независимо от постановки-снятия.
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для чего нужно передаваться сигнал о состоянии дверей объяснять долго (технические требования энергетики) если коротко то при наличии людей в ячейках ЗРУ дистанционные переключения для безопасности людей запрещены. 9 лет 7 месяцев назад Евдокимов А.В. 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
был бы отдельный ШС с отдельными СМК, вопросов бы вообще не было. просто схема и план установки ОПС уже согласованы и подписаны, и их изменение чревато затянувшимися процедурами. а вот файл конфигурации еще нет... 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29работать то должно. Но не будет состояние реле отображать положение двери (открыто-закрыто), а будет отображать состояние раздела (взят/снят).
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад А Вы писали " Еще заказчик желает знать состояние входных дверей (открыто-закрыто)".
– Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
разве? а не нарушение/ненарушение снятого раздела? 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29почитать бы подробнее про это условие "снят и нарушен".
Лучше проверить на столе. Если буквально, то все вроде правильно "снят и нарушен" - как пишется, так и звучит. – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
согласен. я в надежде, может спецы Болид ответят... 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29плохо, что в руководствах нет описаний шагов. По крайней мере, не нашел.
А в руководстве на Сигнал-20: ШС охранный (4 го типа) при снятом положении не контролируется. Это надо ставить автоперевзятие из тревоги и автоперевзятие из невзятия. Но как это будет стыковаться с нужным алгоритмом постановки на охраны. – Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
может только в автономном режиме не контролируется. а в составе ИСО "Орион"...не знаю 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сценарий вполне работоспособный. 9 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое! 9 лет 7 месяцев назад Зонов Михаил Александрович 29Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |