партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеряны группы доступа Орион про

Эксплуатация » Потеряны группы доступа Орион про

Орион про 1.20 "потерял" группы допуска в С2000-2 версии 2.20(2шт) и2.01 Остальные с2000-2 (18штук) работают нормально. Просто перестали пропускать людей на объекты. В АБД именно в них исчезли группы допуска вообще все.

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Убиты уровни доступа в АБД?
Или контроллеры пустые стоят, а в АБД всё хорошо?

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Именно в АБД нет  групп только в этих приборах. Именно в АБД когда правиш на приборе. По месту в С2000-2 через UProg все есть.
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
1.
В АБД хранится конфигурация системы - контроллеры, двери, привязка считывателей к дверям, уровни доступа, люди, карточки, к карточкам привязаны уровни доступа и атрибуты вроде "хранить ключ в приборе".
2. 
Ядро опроса по команде из АБД считывает из контроллеров конфигурацию, сохраняет её в кэше.
Потом, при редактировании карты, по командам Синхронизировать или Перезаписать пишет в контроллеры карточки. Не во все, толкьо в избранные согласно данным в базе данных из пункта 1.
3. 
УПРОГом в контроллерах можно только глянуть, что жу туда записало ядро. Можно этот список ключей взять из одного контроллера и переписать в другой.
----------------------------
То, что у вас через 12 часов всё прошло - непонятно что делалось. Если в эти 12 часов считывалась конфигурация, и потом прошла синхронизация - то всё нормально, так и надо действовать при сбоях.
Толкьо всё ещё неясно, что за "группы потерялись"

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошло 12 часов в АБД всё стало на свои места. Все заработало. Что за косяк?
В прошлый раз подобное было с АРМ Орион 1.12.2 при подключении С2000-2 В.2.20.
Тогда ТП настояла на переходе наОрион про 1.20. 3 года всё было ровно и вот.....
Или принцип "старый баг это фича"?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
ТП только так и работает - ставьте свежее, с ним и будет разбираться. 
Там кнопку перезаписи ключей никто не нажимал? А то она удаляет ключи и потом долго-долго пишет их по одному. Вполне себе вариант уложить систему на несколько часов.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

За последние 15-20 лет которые я програмирую Болид, название не менялось. 
-Толкьо всё ещё неясно, что за "группы потерялись"
Берем прибор жмем править, смотрим инспектор -группы доступа, открываем видим Список уровней доступа в БД-Список уровней доступа в Приборе , так вот с лева было пусто, естественно приборы были считаны все, а тот неоднократно на в.с
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Интересно :) Никогда такого не видел :) Ну, прошло... и фиг с ним.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В любом случае спасибо что откликнулся, особенно радует что земляк!

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3567 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.