Доброе время суток.Интересует такой вопрос,есть офис,на первом этаже стоит Арм-с2000м-ethernet-приборы.Подскажите как при помощи etherneta ,через локальную сеть, програмировать приборы не отключая АРМ 5 лет 11 месяцев назад Наберушкин Ярослав Александрович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АРМ все равно придется отключать 5 лет 11 месяцев назад Колесов Николай Владимирович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ядро ОЗ не даст работать с интерфейсом 5 лет 11 месяцев назад Колесов Николай Владимирович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По идее в линии интерфейса двух активных устройств быть не должно (то пульт или конвертер). Они друг другу мешают. 5 лет 11 месяцев назад Бабаев М. А. 178А если собаке приделать пятую ногу, в какую сторону она побежит?
– Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Конфигурирование устройства без отключения АРМ невозможно. Одновременно приборы может опрашивать только одно устройство верхнего уровня или программа. Любые попытки подключить линию в параллель и вести одновременную работу из двух мест приведут к неработоспособности системы. 5 лет 11 месяцев назад Комаров Александр Федорович 776Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3284 раза
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий