партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИзменение адреса прибора в UProg (Протокол Орион Про)

Эксплуатация » Изменение адреса прибора в UProg (Протокол Орион Про)

В систему входят несколько пультов С2000М, к каждому из которых подключено по нескольку десятков приборов ; связь с компьютером по протоколу Орион Про ; все С2000М подключены к одному порту. При попытке присвоить прибору, подключённому к пульту №1, адрес, который уже есть у другого прибора, но подключённого к пульту №2, UProg не позволяет этого сделать. Можно ли как-то решить эту проблему без физического отключения остальных пультов ?
 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
изменять адрес непосредственно с пульта. Хотя странно, почему не позволяет, ведь прибор за одним пультом никак не может влиять на прибор за другим пультом.

Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад

Какова версия Uprog-а?

Налетов Константин 5 лет 11 месяцев назад

Волков Андрей - Изменять адрес с пульта не всегда удобно.
Налётов Константин - Версия UProg 4.1.1.719.
Жаль, что на сайте нет отдельного руководства по UProg'у, где бы описывались разные тонкости. Тут ещё возник вопрос №2, хоть и не по изменению адресов, но всё-таки по UProg'у - отчего может зависеть наличие или отсутствие кнопки "Считать АЦП" (например, для Сигнала-20М)? На одном компе она есть и считывает, на другом её нет. Версия программы, настройки порта, протокол (Орион) одни и те же, а вот поди ж ты.

 

Стромилов Ростислав 5 лет 11 месяцев назад

ну я как-то не считал, что переадресация приборов это такое частое явление) 

Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад

Вы, конечно, правы. Орион Про "удобный" протокол, но, как оказалось, не всё с ним можно сделать.
 

Стромилов Ростислав 5 лет 11 месяцев назад

Тоже столкнулся с таким глюком.
У нас несколько пультов на объекте подключены удаленно через С2000-Ethernet. 
При попытке присвоить адрес происходит то-же самое. Еще при сохранении конфигурации например в прибор С2000-КДЛ с адресом N если есть С2000-КДЛ с такими-же адресами под другими пультами, то пишет во все приборы С2000-КДЛ. 
Приходиться создавать в Упроге на каждый   С2000-Ethernet свой виртуальный порт, тогда пишется нормально. 

Викулов Евгений Константинович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Эта ошибка была исправлена в новой версии Упрог, которая сейчас проходит тестирование.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Глюк Uprog.
UProg 4.1.2.3179, БКИ 2.42, С2000-Ethernet 2.60 (прозрачн.) Win7.
Работа через «Ethernet».
После считывания конфигурации из БКИ и переключения «фокуса» (на любой элемент в дереве),  - появляется окно:
«Конфигурация прибора .... была изменена. Записать в прибор?».
По факту выполнилась только команда «считка», и ничего не менялось! Глюк проявляется только через БКИ, с другими приборами этого нет.

Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10656 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.