В систему входят несколько пультов С2000М, к каждому из которых подключено по нескольку десятков приборов ; связь с компьютером по протоколу Орион Про ; все С2000М подключены к одному порту. При попытке присвоить прибору, подключённому к пульту №1, адрес, который уже есть у другого прибора, но подключённого к пульту №2, UProg не позволяет этого сделать. Можно ли как-то решить эту проблему без физического отключения остальных пультов ? 5 лет 11 месяцев назад Стромилов Ростислав 32Волков Андрей - Изменять адрес с пульта не всегда удобно.
Налётов Константин - Версия UProg 4.1.1.719. Жаль, что на сайте нет отдельного руководства по UProg'у, где бы описывались разные тонкости. Тут ещё возник вопрос №2, хоть и не по изменению адресов, но всё-таки по UProg'у - отчего может зависеть наличие или отсутствие кнопки "Считать АЦП" (например, для Сигнала-20М)? На одном компе она есть и считывает, на другом её нет. Версия программы, настройки порта, протокол (Орион) одни и те же, а вот поди ж ты. – Стромилов Ростислав 5 лет 11 месяцев назад ну я как-то не считал, что переадресация приборов это такое частое явление)
– Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад Вы, конечно, правы. Орион Про "удобный" протокол, но, как оказалось, не всё с ним можно сделать.
– Стромилов Ростислав 5 лет 11 месяцев назад Тоже столкнулся с таким глюком.
У нас несколько пультов на объекте подключены удаленно через С2000-Ethernet. При попытке присвоить адрес происходит то-же самое. Еще при сохранении конфигурации например в прибор С2000-КДЛ с адресом N если есть С2000-КДЛ с такими-же адресами под другими пультами, то пишет во все приборы С2000-КДЛ. Приходиться создавать в Упроге на каждый С2000-Ethernet свой виртуальный порт, тогда пишется нормально. – Викулов Евгений Константинович 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Эта ошибка была исправлена в новой версии Упрог, которая сейчас проходит тестирование. 5 лет 11 месяцев назад Богачева Н.В. 129Глюк Uprog.
UProg 4.1.2.3179, БКИ 2.42, С2000-Ethernet 2.60 (прозрачн.) Win7. Работа через «Ethernet». После считывания конфигурации из БКИ и переключения «фокуса» (на любой элемент в дереве), - появляется окно: «Конфигурация прибора .... была изменена. Записать в прибор?». По факту выполнилась только команда «считка», и ничего не менялось! Глюк проявляется только через БКИ, с другими приборами этого нет. – Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10656 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка