Установлен АРМ ОрионПро 1.20.2 с двумя УРМ. При тревожном событии на первом УРМе план с тревогой выскакивает на передний план, как собственно и должно быть, а на втором план не переключается. Почему такое происходит и как это победить? 5 лет 10 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пользователи разные, обработка тревог разрешена 5 лет 10 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238а в уровне доступа "неработающего" пользователя разрешено управление разделом, в котором тревога?
– Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В АБД для данного рабочего места параметр "обработка тревог" поставить "ДА" (вкладка "адреса приборов") 5 лет 10 месяцев назад Налетов Константин 2021Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Полномочия "Максимум" у обоих, все права одинаковы, только "неработающему" АБД и УРВ запрещено 5 лет 10 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Помимо полномочий оператора измените настройку рабочего места!!!
– Налетов Константин 5 лет 10 месяцев назад В настройках Монитор ОЗ разрешен, связь с CSO и ядром настроена
– Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад АБД -> вкладка "адреса приборов" -> клик по записи рабочего места (где не работает) -> править -> в инспекторе находим параметр "обработка тревог", ставим "Да" -> Сохранить. После обновить БД в ОЗ и проверить переключение в ОЗ на вкладку тревог.
Подробнее уже некуда! – Налетов Константин 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/i/94KKZ2vhyNHAJQ 5 лет 10 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238В поле "Настройки" инспектора что у вас? Галки стоят одинаково?
– Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад https://yadi.sk/i/296Ah5yXVOYVSQ
https://yadi.sk/i/qvdVb-pNrWYq2A https://yadi.sk/i/27uHmdsBHVqDhw – Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад глупый вопрос - а план просто не переключается ил потому что тревоги не приходят? может в мониторе вообще фильтр включен?
– Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Тревоги приходят, план не переключается автоматом. Только вручную по красной вкладке планов (с тревогой). Охрана недовольна, что сразу не видят место сработки на плане.
– Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Тогда вам видимо в тех поддержку надо писать. Там быстрее ответят и разберутся.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад прикольно, я тоже так хочу, а то наблюдения с сервера за системой периодически прерываются тревогами - надоедает переключаться обратно) можно конечно фильтр включить, но тогда этих сообщений вообще не будет видно, только в ГО.
– Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Андрей, чтобы не переключаться на тревогу на плане удаленного рабочего места просто укажите "Нет" в значении параметра "Обработка удаленных тревог" и будет тебе счастье.
– Заварзин Сергей 5 лет 10 месяцев назад Михаил Юрьевич, поведение очень странное. Я бы попробовал танец с бубном:
- выгрузить Орион (с оболочкой) на УРМ; - поменять (переприсвоить) значение параметра "Обработка удаленных тревог" снкачала в "Нет", а потом в "Да"; - снести папку ТЕМР на УРМ; - запуск shell с админскими правами. Если тревоги на УРМ прилетают, то всё в части передачи (трансляции) состояний и тревог нормально, значит подбился сам механизм переключения на тревогу – Заварзин Сергей 5 лет 10 месяцев назад Сергей Петрович, сделал по-вашему. В пятницу будем проверять, спасибо!
– Кононов Михаил Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Сергей Петрович, а я почему-то считал, что это та фигня из-за которой орион может сказать - У тебя нету прав туда лезть, а лезть туда иногда хотелось бы)
– Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад у меня тут другое веселье, с2000-2 старый (1.25) при записи ключа сбрасывает таймер (ну они это все делают) и заодно забывает о текущем состоянии реле, закрывая дверь, которая должна быть открыта. Грешили на батарейку, но она новая... – Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Андрей, а все оболочки (АРМы) перезагружали? В архитектуре Ориона именно оболочки являются транспортом и пока они не перезапустятся - думаю эффекта не будет. Я бы именно перезапустил, т.к. на предрелизе некоторые функции 1.20.3 не до конца работают в штатном режиме.
– Заварзин Сергей 5 лет 10 месяцев назад т.е. перезагрузка сервера для них ерунда(( да у нас тут 1.12.2 ещё пока)
– Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад вПрягшись в тестирование, приходится смириться с некоторыми неудобствами, зато плюшки вкусные.
Очень советую переехать на 1.20.3, даже на бету. АБД стал много удобнее в первую очередь для больших систем, но и маленьким вполне хватит, например: сервак реально стал устойчивее; в абд стал удобнее и нормальный поиск появился в уровнях доступа, сотрудниках и паролях; стало возможным писать комментарии компам (а ёще общали к портам опроса добавить комменты, а то открываешь ЯО, а там 10 портов и сидишь как этот... вспоминаешь куда и чего); в мониторе наконец-то можно не отрисовывать все приборы для того, чтобы видеть информацию о нем - в окне "Опрос подключенных приборов" двойным кликом открывается окно "Информация о приборе" (раньше надо было отрисовать его на плане, а уже потом клацкать ПКМ ииз контекстного меню...) ну и "ваапче..." пора :) – Заварзин Сергей 5 лет 10 месяцев назад ну, тут привычки админской школы из опыта работы с мастдайем, для установки на сервер продуктивной версии новой винды - жди 2 сервис пак :(
– Заварзин Сергей 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |