партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000М, много КДЛ и внешняя охрана.

Эксплуатация » С2000М, много КДЛ и внешняя охрана.

Есть двухэтажное здание с подвалом. На каждом этаже 10 комнат.
В каждой комнате стоит КДЛ, а вего ДПЛС есть набор устройств: пожарные, ик, магнитные.
Управляется всё это С2000М.

Хотелось Сделать разделами комнаты. Люди их снимают и ставят на охрану и всё это красиво на БлокеИндикации. Красота.
Внешней охране нужно: Пожар, Внешние двери отдельно, проникновение через окна  отдельно юг, север, запад, восток. Отдельно сработка внутренник ИК. Я предпологал установит СП1 и дёргать их реле шлефами АУ.... всё собрал и только потом понял, что дёргать их можно только разделами. :-(

Решением было бы поместить один шлейф в два разных раздела... нельзя.

Вижу решение сделать каждый шлейф разделом и потом группировать их уже произвольно. Один раздел может быть в нескольких группах по описанию. но каждый шлейф раздел... корявенько.

Может кто знает более красивый путь, ну кроме : "раньше думать надо было" :-)

5 лет 1 месяц назад

avatar
Если люди ставят-снимают - разделы и так уже разные, с БИшки шлейф не поставить, только раздел.
СП1 или СП2, или С2000-4, или Сигнал20 какой - всё это даёт в систему реле с централизованным управлением. Под это реле подвязываются соответствующие разделы.
Тактика реле - ПЦН,
под реле Пожар подвязать пожарные разделы (он может быть и один единственный)
под реле Внешние двери - разделы внешних дверей
И так далее.
Просто состоянием реле управляют одновременно несколько разделов.
Один раздел может быть подвязан под несколько разных реле.
Возможно у вас придётся пересмотреть разбиение системы по разделам..

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад

Ну только для пользователя раздел комната, а для внешней охраны "раздел" это шлейфы ИК датчиков каждой комнаты. Побеждаем то это.

Владимир Коршак 5 лет 1 месяц назад

но каждый шлейф раздел... корявенько.
 

Зато информативненько. Другие варианты не просматриваются.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

может ли КДЛ взять только шлейфы свой ДПЛС на охрану, если они входят по конфигурации С2000М в какой-то раздел?

Владимир Коршак 5 лет 1 месяц назад

Ну, разобьёте помещения на два раздела, входная дверь пользователю, окна - охране. Не страшно. Пользователи должны снимать окна или нет?
НА пульт охраны периметр здания должен сдаваться толкьо ночью, когда все ушли, или же круглосуточно.
Да, КДЛ может сдавать часть своих адресных устройств на охрану, и пораздельно, и по отдельным, входящим в разделы адресам.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад

С разделами вижу так: в каждой комнате создаю 4 раздела: Внешний периметр (Датчики открытия окна, Датчики разбития окна), Внутренний периметр (двери комнаты), Внутренний Объём (ИК датчики комнаты, ИК шторки окон и проёмов дверей), Пожарные датчики. Далее создаю Группы разделов где формирую комнаты и блоки для всего дома: Пожар, Южный периметр, Северный периметр, Западный периметр, Восточный периметр, Внутренний периметр, Внутренний Объём, подвал, 1 этаж, 2 этаж, Тех этаж. комнат 30 это 120 первичных разделов и 30 основных. Вроде всё в порядке.

Про КДЛ: если снимать и ставить просто шлейфы КДЛ, привязав к этим шлейфам реле в линии ДПЛС по программе ПЦН, а реле с помощью адресного расширителя сделать разделом. Шлейфы локальной ДПЛС КДЛа, входя при этом в какие-то разделы С2000М, будут управлять локальным реле, которое и будет разделом для С2000М. Этот раздел Возможно ? (возникнут вопросы как снимать и ставить этот раздел)

Владимир Коршак 5 лет 1 месяц назад

Реле управляются разделами, а не группами разделов. Группы разделов создаются для удобства управления (взяти-снятия), в вашем случае группа включает охранные разделы одной комнаты. С пожарными смотрите как удобнее - или каждым разделом управлять или группу на этаж, или всё здание. Я бы в группы не объединял.
Определяете необходимое количество реле (по количеству хотелок внешней охраны) и к каждому реле привязываете разделы, соответсвующие передаваемому им сигналу - Пожар, Южный периметр и т.д. Программа управления реле ПЦН.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

Такое решение в итоге:
Каждая комната состоит из трёх-четырёх разделов: Пожар, Объём, ПерВнеш (может быть два, если угловая)
Для отдельно сдающихся помешений отдельная группа разделов.
Для общеиспользуемых, одна группа разделов.
Далее все разделы "Объём" привязываются к реле "Объём" и к соответствующему реле "Этаж" (4 реле на 4-х этажное здание)
Раздел "Пожар" к реле "Пожар" и к соответстующему реле "Этаж"
"ПерВнеш" к одному из 4-х реле "Север", "Юг", "Запад", "Восток"
Тактика реле "ПЦН"

Если к блоку индикации можно будет привязать группу... хорошо. Нет, будет отвечать за комнату 4 лампочки.
Сдавать и снимать буду только группы.

Вроде всё должно получиться.
 

Владимир Коршак 5 лет 1 месяц назад

Если к блоку индикации можно будет привязать группу...

Не помню, но кажется не получится - группа разделов не имет состояния.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 1 месяц назад

Получится.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад

Получится, но нормально работает только для непересекающихся групп.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад

Ну тут не то что нормально, группы отображают состояния входящих в них разделов, по приоритетам, то что от групп надо, они выполняют, другой вопрос, отдает ли себе отчет тот кто это настраивает и смешивает разделы в разные группы и как он объяснить это пользователю. Две группы, один из разделов входит в обе группы, взяли первую группу, отобразилось состояние взят, вторая группа отображает снят, так как снят имеет больший приоритет над взят и в ней есть снятые раделы, хоть один из пересекающихся разделов и взят, сняли вторую группу, первая тоже отобразит снят, так как там будет один пересекающийся раздел в состоянии снят, а все остальные взяты, приоритет снят выше. По итогу группа отображает то что от неё надо, но пользователь замирает в ступоре))) 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад

Да Действительно... может возникнуть колизия. Разделы будут пересекаться в группах, но сдаваться будут группы с непересекающимеся разделами. Остальные группы будут для удобства информации. Надеюсь :-)

Владимир Коршак 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Группа разделов-реле, т. е. все разделы окон в группу окон, объём в объёме итп. При взятии всех разделов в группе должно быть взятие группы(ну раньше так было) 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3347 раз

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.