партнерский раздел
ФорумПроектированиеРабочая схема радиоканал РПИ?

Проектирование » Рабочая схема радиоканал РПИ?

Всем привет.
Подскажите, пожалуйста. Данная схема рабочая?
Три здания рядом друг с другом, на расстоянии 30 метров. Плюс сторожка охраны.
В каждом здании ставим Сигнал-10 + С2000-РПИ. В сторожке охраны С2000М + С2000-РПИ + УО-4С исп. 02.
На каждом Сигнал-10: 1 ШС - охраная; 2 ШС - пожарная.
На каждом здании ТМ, ставим на охрану отдельно каждое здание своим ключом ТМ.
СМС о взятии снятии каждого раздела. Звонки о тревоге охранно-пожарных разделов.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Думаю, да, если УО будет стоять рядом с пультом и подключен к нему проводами по 485й линии.

Панфилов Артём Александрович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Схема вполне рабочая. У меня на одном объекте примерно также, только РПИ идут цепочкой (промежуточные работают не только как преобразователи, но и как ретрансляторы) вместо Сигналов С2000-4 и нет УО.

Вот только можно ли использовать TM Сигналов для управления пожарными шлейфами? Имею в в виду согласно нормативам. У С2000-4 нельзя например. Но работать будет)

P.S. главное не торопитесь при настройке РПИ и добейтесь корректной работоспособности связи по радиоканалу сначала "на столе", а потом уже на объекте. И не забудьте подправить задержки в пульте и тд.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3979 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.