На объекте установлены биометрические считывтели Bioaccess MA300, считывание отпечатка и открытие двери происходит со второго, иногда с третьего раза и редко с первого. Как можно избавиться от этой проблемы? Вероятность ложного задержания у считывателя менее 1%, а на практике имеем гораздо худший показатель. Всем заранее спасибо за помощь. 5 лет 10 месяцев назад Худобин Олег 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменяйте протокол с 9 на 10. проверьте качество полученного отпечатка при занесении в БД. научите правильно прикладывать палец 5 лет 10 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Спасибо. А как можно проверить качество отпечатка в БД? Всех правильно прикладывать палец не научишь...
– Худобин Олег 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Когда добавляете отпечаток выдается длина отпечатка для 10 протокола по опыту более1200 и качество 50 и более уже достаточно но чем больше тем лучше. Если плохо 1й раз отсканировали , пересканируйте. 5 лет 10 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок, спасибо.Попробуем 5 лет 10 месяцев назад Худобин Олег 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |