Доброго времени суток товарищи. Вопрос заключается в слудующем, есть система СКУД построена таким образом - АРМ Орион ПРО_ ЛВС_ С2000Ethetnet _ RS232 до С2000м RS485 к Сигналу 10 RS485 на остальные приборы системы СКУД . 5 лет 9 месяцев назад Догадкин Влад 6Режим "Компьютер"
Вот я боюсь что с таймаутами у меня что то не так – Догадкин Влад 5 лет 9 месяцев назад РЭ на С2000-Ethernet Вам в помощь + "курение" форума.
– Налетов Константин 5 лет 9 месяцев назад достаточно критично. Пропадания совпадают по времени с потерями приборов? Может стоит выяснить из-за чего потери пакетов?
– Волков Андрей 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сталкивался с таким, во первых прошивку изернета до 2.60 ставьте если используете максимальную скорость 115200, во вторых есть есть возможность скиньте ссылку на скрины настроек прибора и утилиты настройки портов опроса приборов, может где не учли что-то. 5 лет 9 месяцев назад Тукмаков Сергей Николаевич 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
5 лет 9 месяцев назад Догадкин Влад 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ну во первых еще бы вкладку настроек в приборе c2000-ethernet , во вторых таймаут ожидания запроса 80 либо выше, таймаут передачи по локальной сети почему 110? если пинг у вас не более 30 ставьте 50-60. а лучше через мастер пинганите ip ethernet добавьте его в виртуальный ком и он автоматом поставить тайминг. 5 лет 9 месяцев назад Тукмаков Сергей Николаевич 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
5 лет 9 месяцев назад Догадкин Влад 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
порт лучше 40000 использовать, у вас вообще че с сетью ? почему такие задержи? по адсл собрана чтоли? ип адрес шлюза в списке устройст тоже надо прописать. маска странная первый раз вижу 248 вконце. лучше конечно для бесперебойной работы в начале разобратся с сетью, 60мск это много, а если там ПС например? если в сети куча устройств то сделайте vlan отдельный для болида. чтоб пакеты не терялись 5 лет 9 месяцев назад Тукмаков Сергей Николаевич 25у меня просто бывают провалы в сети
Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 4мсек, Максимальное = 118 мсек, Среднее = 4 мсек – Догадкин Влад 5 лет 9 месяцев назад делайте отдельный vlan.. просто так провалы не берутся с ровного места. разберитесь с сетью а потом и болид пойдет без проблем. тут сколько угодно можно играться с таймингами и все равно остаться с зависанием. переговорите с тем кто сеть монтировал или обслуживает. сколько устройств, коммутаторы управляемые или нет, если нет, то даже хз чем помочь. смотря опять же какое расстояние от ориона до c2000-ethernet
– Тукмаков Сергей Николаевич 5 лет 9 месяцев назад маска странная первый раз вижу 248 вконце Ничего странного, обычная 21 маска, на 2046 рабочих хостов, наверное есть причины. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6072 раза
5 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Правильно ли настроены сетевые тайминги?
– Налетов Константин 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка