Всем привет.
Занимаемся пусконаладкой "С2000-СП4/220", который управляет клапаном дымоудаления с электроприводом "ELLAR EL10RE230"
Дано: пульт "С2000М" (версия 4.10), блок "С2000-БКИ" (версия 2.45), контроллер "С2000-КДЛ" (версия 2.22), "С2000-СП4/220" (версия 1.12) и клапан дымоудаления с электроприводом "ELLAR EL10RE230".
Перед подключением электроприводом "ELLAR EL10RE230" померили выводы привода - значение указывало на обрыв. Установили резисторв 41 кОм 2Вт (единственное что у нас оказалось). Настроили "С2000М", "С2000-БКИ" и "С2000-КДЛ".
Забегавшись, не усмотрели изначальное состояние "С2000-СП4/220" (исправен/неисправен). Дали сигнал "Пожар". Как положено клапан открылся, состояние на "С2000-БКИ" по разделу с клапаном "норма". Сбросили "Пожар" - привод закрылся, состояние на "С2000-БКИ" по разделу с клапаном "норма". И так несколько раз. Неисправностей по клапану не было. В дежурном режиме отключили питание 230 В электропривода "ELLAR EL10RE230" - на "С2000М" и "С2000-БКИ" состояние "Неисправность". После подачи напряжения прилетает сообщение о восстановление питания, но "С2000-СП4/220" уходит в "Отказ"!! Фото с "С2000М" прилагаю. Если во время состояния "Отказа" "С2000-СП4/220» подать сигнал "Пожар", то привод отработает по программе и вернётся в исходное состояние после сброса "Пожара". Никаких неисправностей не будет. Но только стоит перезапустить питание - сразу "Отказ".
Куда копать?
Фото, схема подключения, файлы конфигурации - https://yadi.sk/d/hCQjgwAUI7hUSQ

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Бывают такие приколы. Пока клапан не крутанешь туда-сюда,висит отказ ИУ.

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Смиритесь, это фича болида на СП4. В этом случае нужно делать автоматику подачи сигналов на принудительный перевод клапанов в рабочее/исходное состояние после востановления сетевого питания ( при помощи технологических шлейфов, релющек и сценариев пульта).

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я прошу прощения, а версия сп4 случаем не 1.10? А то мы натыкались на подобное, в болиде без проблем заменили на новые 1.12, 1.13

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4629 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4
С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.