На обьеобъ установлены:С2000-м вер.4.10,с2000-4 Вер.3.71,с2000-БКИ Вер.2.45. Ну ещё много чего другого но все остальное не очень интересует... К С 2000-4 подключен ШКП. В четвёрке выбраны ШС тип 12. На ШС 1- двигатель,ШС 2-питание,ШС 3- автоматика. Вроде пороги все корректно выставлены, пульт все корректно пишет ( насос вкл-выкл, питание норма-авария,автоматика вкл-выкл). И тут начинается самое интересное: БКИ конфигурирование упрогфри.. Куда и каким Макаром мне привязать состояние автоматики? Событий "автоматика включена-выключена" я что то не нашел. Есть автоматика реле включена, но оно не подходит.светодиод раздела вообще выключен. Ставлю тех.шс норма-авария нарушен все ок. Так вот собственно вопрос: в пульту какбык событие есть,а как это событие изобразить непонятно... 5 лет 9 месяцев назад Бучель Фёдор Сергеевич 828Михаил Юрьевич.
Фёдор не может на БКИ "Автоматику" отобразить. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Шлейфы технологические? В БКИ отмечать как технологические нужно, применять к ним соответствующую световую индикацию.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад А что там того конфига? Откройте упрогфри и попробуйте на вкладке " настройка индикации" найти состояние автоматики.
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Не хочу технологический! Это сильно просто. Если бы технологический я бы хотел,я бы тут вопрос не задавал. Я его сделал тех.програмируемый,выбрал "автоматика включена- автоматика выключена". Пульт мне пишет коректно и мне бы очень хотелось чтобы и на БКИ тоже это коректно отображалось.
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад А вот у меня интересная идея появилась: если этот шс в с2000-4 оставить как состояние автоматики,а в ппроге сделать не "по умолчанию" а "технологическим"? И в БКИ забить " нарушение тех.шс"?
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад https://yadi.sk/i/ODTqDtO3-Eh3qQ В чем проблема?
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад Вам только световая индикация нужна? Можно поэкспериментировать с типами разделов, может что и подойдет...
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад вот конфиг БКИ,состояние автоматики на 3,7 светодиоде.Что не так?
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад а чем в моей конфигурации отличается от 10? ссылка выше
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Вообще, если у Вас программируемый технологический, нужно искать события, которые Вы присвоили состоянию шлейфа. Я так предполагаю, как корабль назовешь, так его и встречать надо...
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад а чем в моей конфигурации отличается от 10? ссылка выше Таки у Вас там №3 Технологический! А их там аж 3 штуки как вариант отображения Технологический , Технологический 2, Технологический 3!!! А № 10 Автоматика выключена. Подразумевается, что для 3 ШС 10 индикация, для ШC2 например №6 неисправность, с ШС 1 поэкспериментировать, какой присвоить. Потому что от названия события, зависит отображение в БКИ – Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад Михаил Юрьевич ! На вкладке "Настройка индикации" в моем конфиге в тип "3 Тех.ШС" добавлены те события которые заложены в типе № 10.Это раз.Во-вторых в самом начале я написал что каждому из ШС С2000-4 я присвоил те события по которым они будут работать: ШС 1-пуск-стоп насоса,ШС-2 норма-авария питания 220,ШС 3-автоматика включена-выключена. Так же я написал что события по ШС в пульту отображаются коректно. На БКИ ШС "насос" и "питание" тоже коректно,а вот с"автоматикой" затык.
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Проверил Правда на АРМ С2000. Но раз это "отбражалка" пульта -то собственно никакой разницы нет.
Что бы как-то принять индикацию на АРМ -то тип ШС не важен. Важно событие. Если события "Автоматика" нет-то собственную индикацию создать не удасться. Даже если в пульте тип ШС будет изменён с "по умолчанию" на "технологический". А заодно и на АРМе проверил.Всё прекрасно отбражается.Проверял и "Автоматику" и "Тушение" Спасибо всем.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Ну в общем сценарии переименования в помощь )))))) я правильно понял?
Артур спасибо!!!! И все-таки интересен наш любимый "Болид": событие есть-индикации нет ))). – Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Ну в общем сценарии переименования в помощь )))))) я правильно понял?
Артур спасибо!!!! Не за что.Но я не понял правильно ли Вы поняли. Никакого переименования."Возился" с ТПШС. Кстати ( уж заоодно) проверил на АРМ и "Авария 220 вольт" и "Восстановление 220 вольт". Но так как на С2000-4 всего 4 ШС,то больше у меня ТПШС просто напросто нет. А если ТШС "переименовать" во что-то другое.то сообщение идут "Нар.ТШС" и "Восст.ТШС" Кстати ."переименования" на АРМ С2000 не отображаются. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Да я о том что мучаться не стоит. Этот шс на автоматику делать технологическим, на БКИ все будет ок, а в пульту чтобы не писало " нарушение-норма" написать сценарий переименования"нарушение--выключена автоматика,норма-включена автоматика"
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад . А для БКИ-тип "технорлогический"
И на БКИ отобразится и пульт "подтвердит" события ,связанные с "Автоматикой" А когда для БКИ будет такое событие,то Вы и "маску мигания" сможете сами выставить и время "пищалки" туда же. А пока..... – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Так стоп! Где для бки взять событие "автоматика включена-выключена"????
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Нигде.Такого события пока для БКИ нет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 9 месяцев назад Бинго! Поэтому я и говорю :ШС делаю "нарушение-норма",БКИ у меня работает коректно, а для того чтобы охрана не шарахалась от надписи на пульту "нарушение шс" я ему сценарий переименования.
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 9 месяцев назад Автоматика реле выключена\автоматика реле включена не то же самое, что автоматика выключена\автоматика включена? Первое для БКИ, второе для ТШС 2000-4.
– Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Насколько я понимаю сценарии переименования пишутся для отображения на дисплее С2000М. В сети обмена между приборами сообщения не меняются , а ваши изменения только на дисплее.
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад Как я понял, переименований нет, ТШС позволяет вывести состояния Автоматика включена\Автоматика выключена. Самому подобную вещь скоро придется делать. Переводить тестовую конфигурацию в рабочую. Вначале задействовал 2 индикатора на 1 ШКП, а теперь места на стене не хватает. Только индикация по неисправностям должна быть раздражающаяя (мигающая для критических неисправностей) и менее раздражающая для регламентных работ (автоматика выключена) - например зеленый\красный.
– Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Автоматика - технологический для БКИ. 5 лет 9 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5561Решил реализовать идею о индикации состояния ШКП на одном индикаторе БКИ и попал в ту же ситуацию. Автоматика включена и Автоматика выключена от С2000-4 корректно отображаются на пульте 3.04, но не приводят к изменению состояния индикации светодиода. Раскопки показали следующее. В юпрофри для версий 2.23 и 2.25 есть состояния 142 и 148 - Автоматика включена и Автоматика выключена. В версии 2.27 было заявлен режим автоматика вкл\выкл, но с примечанием:
Примечание: Режим индикаторов «Автоматики выключена» будет реализована в ближайших версиях пульта «С2000М» (орфография не моя, так в этикетке на 2.27) «Контроль Протечки» «Контроль Двери» «Контроль Доступа» «Автоматики выключена» Пульт «С2000М» версия 3.00 и выше И в юпрогфри состояния были заменены на Автоматика реле вкл\выкл.. В РЭ на С2000ПП 1.32 январь 19 этих событий нет. В мануалах на БКИ при переходе с версии 2.25 на 2.27 в списке известных состояний "Автоматика..." была заменена на "Автоматика реле..." Ну еще до кучи. В 2.27 режим индикации 10 - Автоматика. В 2.41 - без наименования, но по дефолту там автоматика реле вкл\выкл , в 2.45 уже полностью пользовательский. Пришел к выводу, что обработка состояния автоматики была исключена из БКИ специально. Интересно было бы услышать комментарий разработчиков. – Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Подниму тему, вдруг кому то пригодится. РЭ на БКИ начиная от версии 2.27 и до (пока) версии 2.45 не соответствуют действительности. Юпрогфри для этих версий БКИ также вводят в заблуждение. Полученный из ТП ответ:
:Здравствуйте! В связи с требованиями пожарной сертификации все события\состояния пожаротушения вырезаны из приборов БИ\БКИ. В том числе и состояния автоматики. То есть эти события теперь никак нельзя отобразить. Даже зная код события ничего нельзя сделать, так как прибор теперь не знает этого кода… На вопрос: Спасибо за ответ. Можно ли увидеть ссылку на официальное оповещение об этих изменениях в прошивках приборов? В «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030 РЭ Изм.2 АЦДР.6425-18 от 02.07.2018 Таблица 8 еще содержит события пожаротушения. Не подскажете, заодно, какие еще изменения, не отраженные в документации были сделаны? Ответа не поступило. Всем удачи. – Леготин В В 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 9 месяцев назад
#ссылка