|
Может ли GSM УО-4С работать как самостоятельная пожарная и охранная сигнализация? 5 лет 8 месяцев назад Репников Максим Валерьевич 21нет - это если объект сдавать инспектору, а вот если чисто для себя в своём маленьком загородном домике ;)
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад Возможно будет сдаваться инспектору. А какую бомж-комплектацию с GSM оповещением посоветуете?
– Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад а вот если чисто для себя
...и если считать бюджет собственного кошелька,то я выбрал бы что-то другое.(Не в обиду "Болиду" будь сказано) Я бы поставил не УО ,а полноценный ППКОП.с GSM-дозвоном. ...не буду перечислять-чтобы не создаватьт антирекламу. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад чтобы не создаватьт антирекламу Приток, Кситал... p.s. а я бы УО поставил. Вкупе с ПКУ и прочими необходимыми. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад Вкупе с ПКУ и прочими необходимыми
А что входит в эту "купу" ?Если собирать что-то полноценное-то 1.Пульт 2.РИП 3.УО-4С 4.Какой-то ещё блок (допустим) С2000-4. Ибо на ШС УО-4С токопотребляющие извещатели не поставишь. Итого.... – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Я бы поставил не УО ,а полноценный ППКОП.с GSM-дозвоном. Я рассматриваю ещё Мега SX-150. Только вот не знаю, понравится ли она инспектору? – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Гранит-GSM И всё понравится
Но мало того ,что бы понравилось инспектору,надо что бы понравилось и Заказчику.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Итого... УО-4С исп.02 6864 +С2000-КС 2901 +С2000-4 2289 Итого: 12054 Многовато.... А можно ли это с охранкой совмещать для инспектора? Или отдельно делать систему? – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад +С2000-КС 2901
Это не годится.Не сертифицирован на "пожарку".Только С2000М Меняйте калькуляцию. Совместить на одном ППКОП охранку и пожарку можно.Это допускается. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Гранит-3А GSM, сопоставим по цене с УО, но на борту БП, АКБ, выходы с контролем + сертификат
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Гранит-GSM И всё понравится Но мало того ,что бы понравилось инспектору,надо что бы понравилось и Заказчику.. Заказчику всё понравится. Созвонился с техподдержкой Мега, сказали, что она не подойдёт, она бытовая. А вот Гранит интересно уже. – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Обычно ставим "Гранд-Магистр-АРС"
Но если мы так будем перечислять оборудование "сторонних" производителей.То места для перечисления может и не хватить.Да и от "Болида" нам может за это попасть.Всё-таки форум "болидовский". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Форум призван решать проблемы рядовых пользователей, а не восхволять его организатора. К тому же Болид в плане GSM слабоват и кидать в нас камни с его стороны просто нелепо.
– Налетов Константин 5 лет 8 месяцев назад Ой, не скажи ,Константин.
Вот когда-нибудь ( если это когда-нибудь настанет) выпустят новый ПЖЕ. Вот тут сразу с GSM упрёки в слабоватости снимутся. Но ведь и ПЖЕ-это тоже не ППКОП. А про Сигнал-GSM уже пора и забывать. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Гранит-3А GSM мне понравился. Думаю вопрос решён.
Благодарю вас за помощь! Я с Болидом недавно познакомился, честно с пожарной системой недавно начал заниматься. До этого работал только с охраной и видеонаблюдением. Подскажите, пожалуйста, Сигнал-10 может работать самостоятельно на пожарной охране? – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад На пожарку только с пультом. Мало того .Ещё и КПБ поставите.Ибо выходы Сигнала 10 типа ОК контролируют только до первой таблички или сиренки. А там где используется 4-8 ШС ПС редко так бывает,что бы табличек и сиренок было только по одной штуке.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад В общем объект на 17 дымовых, 2 ручных, 2 ВЫХОД и 3 сирены по пожарке. По охране 6 датчиков движения, 6 разбития стекла, 3 геркона, 2 сирены. Есть Сигнал-10 и С2000-М. Нужно смс оповещение еще реализовать.
На Сигнал-10 занято 2 выхода: сирена и лампа и один ПЦН для сирены (оказалось, что на выходе сирена фонит сильно, я её отключил ПЦНом). Ещё 2 выхода и 1 ПЦН можно использовать для охраны. Одна только проблема, с бюджетом не разбежишься... КПБ уже не посилам будет. – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Конечно ( по идее) нужно и КПБ и УО-4С ставить.
Но раз бюджет не тянет-то не тянет.Ставьте УО-4 С Либо ставьте КПБ и ищите GSM-доэвонщик по-дешевле. Так ,пожалуй будет правильно.Какие бы не были правильные,но в убыток себе мы тоже работать не можем. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад В убыток нельзя, но и объект терять не хочется. Ведь там ещё и обслуживание будет. Думаю на КПБ уговорю. А с GSM поищу, мож где завалялась ещё Омега-54Т.
– Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Если ещё и обслуживание,то только по секрету.
Устанавливайте всё.( пусть даже и чуть-чуть проиграете) Чуточку поднимите цену за обслугу-так и компенсируете. Пусть даже и деньги не сразу вернутся в кассу,Зато у Вас будет полноценно собранный объект.И довольный Заказчик. А довольный Заказчик - это очень дорого стоит. И второй секрет. Если поставите КПБ и таблички и сиренки расключите по- правильному,то сиренки "фонить" не будут. Ибо в отличии от Сигнала 10 КПБ контролирует линии оповещения током обратной полярности. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Есть Сигнал-10 и С2000-М. Нужно смс оповещение еще реализовать. Если они уже есть, то выбор однозначно за УО-4С, ибо на сторонних дозвонщиках не будет такой информативности. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад Тут вопрос риторический. Если Заказчик "не потеряется" и начнёт "расширяться"-то 4 ШС (на УО-4С) пригодятся.
Да и возможность подключения ещё одной "считки" тоже может пригодиться. "Не всегда то что дёшево сейчас может оказаться дёшево потом" , ибо на сторонних дозвонщиках не будет такой информативности. Если на "телефон пользователя"- то особо информативность и ни к чему. ,"Пожар" и "Тревога"- этого хватит. Зачем ,что бы телефон "бренчал" по всякому поводу.К тому же и деньги "жрёт" не малые.Собственно вот за это я и не люблю GSM( это в том случае ,когда собственник просит это сделать) Если на ПЦО-то тут дело другое. "Больше информативность- выше надёжность" Если на ПЦО-то УО-4С это то ,что нужно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Только вот не знаю, понравится ли она инспектору? Отсутсвие проекта АПС инспектору уже понравилось? (оказалось, что на выходе сирена фонит сильно, я её отключил ПЦНом) Поставьте резистор 1,5кОм параллельно сирене, она и перестанет. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 8 месяцев назад то 4 ШС (на УО-4С) пригодятся. Да и возможность подключения ещё одной "считки" так ими же не по-управлять будет с пульта, а считка от УО не сможет управлять ничем кроме своих ШС. Неудобно это будет, лучше и не упоминать про возможность такую, а то заказчик запомнит только что можно добавить/расширить, потом замучаешься изобретать удобные способы управления – Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад Я конечно не проверял, но судя по pprog шс добавляются в разделы, привязка есть, значит должно работать. Или есть реальный опыт, что это не работает?
Вот реле, да, ими только сам прибор рулит. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад пытался по руководству понять, там про собственные ШС только в автономном режиме написано
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад а считка от УО не сможет управлять ничем кроме своих ШС.
Ой,уж-ли ??? Считка ,"привязанная " к УО-4С может управлять ШС Сигнала 10 А "считка" ,"привязанная" к Сигналу 10 может управлять ШС УО-4С. Всё это делается в пульте.И довольно не сложно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад а в каком режиме оно должно быть?
я вот как-то задавал вопрос, но мне так никто и не ответил( – Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад а в каком режиме оно должно быть?
В "ведомом 2" . – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад Ну с автономкой понятно, он сам себе и контроллер и прибор и все, все, все.
Стало быть остается ведомый и ведущий. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад кстати вот и вопрос:
вот такой момент интересует: а может ли УО-4С одновременно отдавать в Орион данные по своим шлейфам и слать смски по тревогам с этих шлейфов? просто судя по описанию режимов, там либо передача тревог от ориона/пульта/отдельного блока, либо автономная работа со своими шлейфами. – Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад кстати вот и вопрос А в чем вопрос то? В "Ведущем" он не будет Ориону ничего отдавать. А в "Ведомом" СМСки будут слаться так, как это будет настроено в Орионе собственно. Хоть по своим шлейфам, хоть по чужим. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад может ли УО-4С одновременно отдавать в Орион данные по своим шлейфам и слать смски по тревогам с этих шлейфов?
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад Если они уже есть, то выбор однозначно за УО-4С, ибо на сторонних дозвонщиках не будет такой информативности. Информативность никому не нужна. Нужно только вовремя знать о сработки. Так, что думаю китайская за 1500 пойдёт. Поставьте резистор 1,5кОм параллельно сирене, она и перестанет. Благодарю за совет! Попробую. Отсутсвие проекта АПС инспектору уже понравилось? Эти вопросы не я решаю. Просто я в этой теме о двух разных объектах писал. В одном уже пожарная на Болиде стоит, но туда нужно охрану сделать и смс оповещение. А в другом только предстоит всё это реализовать. Поэтому туда я Гранит-12АGSM присмотрел. – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад может ли УО-4С одновременно отдавать в Орион данные по своим шлейфам и слать смски по тревогам с этих шлейфов? При работе с ПКУ/АРМ блок передает свои состояния в мастер-устройство (по аналогии с С2000-4, Сигнал-10 и тп). А решение об отправке нужных сообщений через УО уже принимает ПКУ/АРМ. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет 8 месяцев назад значит мне этот вариант не подходит, т.к. связь с АРМом может быть не устойчивой и в случае проникновения даже смску никто не получит, т.к. головного устройства не будет на связи
– Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад SIM800L GPRS GSM модуль + Arduino Nano Mini-USB и вопрос с GSM оповещением решён! Цена вопроса 300 рублей
Суну я его в Сигнал-10 и подключу к соответствующим реле – Репников Максим Валерьевич 5 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если не рассматривать наличие у прибора сертификата соответстия ГОСТ 53325, то можно хоть с АлиЭкспресс что-нибудь воткнуть, лишь бы звонило... Тема была об УО-4С изначально, так вот у него есть соответствующий сертификат, но если объект будет сдаваться на пожарную охрану, то УО-4С расматривается как часть модульно-блочного устройства, в состав котрого входит пульт управления пожарный С2000-М, релейный блок СП1, РИП-12 исп.50/54, и какой-неибудь ППКП из семейства ИСО, Орион имеющий тот же сертификат, например, С2000-КДЛ. Как-то так. 5 лет 8 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 522Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4047 раз
5 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пожарная -НЕТ.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад
#ссылка