На сайте в разделе организация каналов связи указано следующее:ВНИМАНИЕ! Во избежание гальванической связи между компьютером и приборами пульт, повторитель и приборы нельзя подключать к одному источнику питания. Питание на пульт и «С2000-ПИ» должно подаваться от отдельного источника.Вопрос при конфигурации типа «звезда» с использованием ШПС , как правильно организовать подключение RS485 . Можно ли С2000ПИ питать от ШПС или обязательна установка отдельного источника питания ,в таком случае как организовать подключение данного ИП к RS485 для контроля его состояния 9 лет 5 месяцев назад Евдокимов А.В. 243Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На всякий случай напомню, что у ПИ есть 1 изолированный RS485. 9 лет 5 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1259~~Вопрос в другом.
К С2000М звездой подключаются ШПС в 5 направлениях на расстоянии 400 – 600 метров от С2000М от каждого из этих 5 ШПС есть по 2 ответвления на расстояния от 200-до 500 метров ,монтажниками были установлены ПИ в этих шкафах RS 485 работает не стабильно . Приборы теряются в хаотическом порядке . При отключении разветвлений от С2000М каждое из 5 направлений по отдельности работает стабидьно. – Евдокимов А.В. 9 лет 5 месяцев назад Поставили 4 С2000-ПИ при питании от одного ИП не работает (работает только одно направление, при отключении остальных) , будем пробовать подключать к разным ИП.
– Евдокимов А.В. 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мужики, добрый день. Какое сечение кабеля КИПЭнг для интерфейса использовать, при длине 500 метров и при уличной прокладке? 9 лет 2 месяца назад Инсаф Валиев ХАфизович 15Если при уличной прокладке-установите парочку БЗЛ.Так надёжнее !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад БЗЛ на одну сторону на каждую пару имеете ввиду?
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад В начало и в конец какбеля интерфейса RS-485
После того ,как во время грозы "вылетело" 4 прибора вместе с пультом,ставим обязательно ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Можно любой телефонный кабель, для уменьшения сопративления можно использовать пару за жилу (при условии если нет распаровки ) , у нас передается на растояние более 800 метров но от Мки от ПИ невытенит.
– Евдокимов А.В. 9 лет 2 месяца назад Если будете срашивать кабель то обратите внимание у любого кабеля связи есть начало и конец, если соедените на встречу могут быть проблемы.
– Евдокимов А.В. 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
0,75 -1 мм2 9 лет 2 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321вот сижу ищу, но больше 0,6 квадратов немогу найти. Думаете не хватит его?
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад На первое время может быть и хватит!А потом...???
Начнётся постоянное "пропадание"приборов,тем более ,что длина приличная-500 метров! Соответственно одним проводом протянуть затруднительно-соответстенно соединения. А это переходное сопротивление. Так,что Евгений Николаевич сказал верно! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Какой кабель еще можете предложить вместо КИПЭВнг? двухпарный какой нибудь. Или взять четырехпарный и объеденить?)) Но цена у него бешенная конечно...
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад но мы хотим цельный кабель пробросить. Скрутки и пайки точно не примут
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад Если чисто охранка-ШВВП 2x0.75 или ВВГнг 2х1
Если пожарка-FRLS(обязательно) 2х0.8 Одним словом экономить на сечении кабеля для интерфейса экономить не надо! Потом перекладывать,увеличивая сечение ???Зачем? – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад У нас это для передачи сигнала с одного ангара, к службе безопасности, где стоит Мка. Тоесть в ангаре рип-12, от него к С2000-ПИ и от ПИ уже интерфейсным кабелем по улице через 500 м к пульту
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
спасибо 9 лет 2 месяца назад Инсаф Валиев ХАфизович 15Други, может дружно вспомним чего производитель рекомендует:
"При использовании кабеля с диаметром жил 0,5 мм (сечение около 0,2 кв. мм) рекомендуемая длина линии RS-485 - не более 1200 м, при сечении 0,5 кв. мм - не более 3000 м. Использование кабеля с сечением жил менее 0,2 кв. мм нежелательно. Рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» для уменьшения восприимчивости линии к электромагнитным помехам, а также уменьшения уровня излучаемых помех. При протяжённости линии RS-485 от 100 м использование витой пары обязательно." – Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 2 месяца назад Ну вот и ответ. Кипэв он витой, сечение 0,6 кв.мм. длина 500м. Значит хватит)))
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад С лихвой :) у Вас на линии всего два устройства, хватит и качественной медной ютипихи.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 2 месяца назад не, лучше не рисковать. Это объект мин. обороны. Голову отсекут на фиг=)))) одна пара рабочая, другая как резерв будет. Спасибо всм за Помощь!))
– Инсаф Валиев ХАфизович 9 лет 2 месяца назад Игорь Николаевич!Давайте также вспомним формулу R=L/S И узнаем сопротивление!
Если не изменяет память,то R берем 1000 ом,L=500 метров,тогда S(сечение)=0,5 мм2 Кстати,это где-то на вебинаре сказано.Правда не утверждаю.Могу ошибаться,что сопротивление интерфейса не должно быть более 1 Ком. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад 500м 0,2мм.кв 87,5 Ом
У военных кстати есть свой кабелюка П-296, разделывать его одно удовольствие - если зимой на улице лучше сразу застрелиться. – Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 2 месяца назад Игорь Николаевич!Изначально знал,что формула не подходит.Но откуда у Вас получилось 87.5 Ом?
В формуле нет удельно сопротивления проводника.У меди 0.017 ом х кв.мм/ м ! И метры делить на сечение никогда Омы не получишь! 0.017х500 и делим на 0.2 получается 42.5 Ом. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Линия двухпроводная поэтому х2, а вообще вот http://www.opsonline.ru/onlinesopr
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напрасно, толстый, витой, медный в оплетке из каленой стали, весь залит наглухо можно в воду ложить:) 9 лет 2 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2206дорогое, но удовольствие. нет нареканий. рекомендую.
пользую на удаленные кпп - 500 метров х 100мб/с для ПК интерфейс "летает". паять непросто, но зато железно. вполне успешно - КИС-P-Внг(А)-FRLS 2х2х0,64 мм (0,35 кв мм) дорого но стабильно - КИС-П 2х2х0,78 – Заварзин Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
~~Доброго дня Всем! 8 лет 11 месяцев назад Евдокимов А.В. 243Когда требуется много ПИ, я обычно применяю ICP DAS I-7513
Было бы неплохо, если бы был прибор, аналог ICP DAS I-7514, и назывался бы он, например С2000-ПИ4. – Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 11 месяцев назад ~~Хороша вещь ,у него не равнозначны вход и 3 выхода. Все что попадает на вход - передается на 3 выхода, а все что попадает на один из выходов - передается только на вход и не попадает на другие выходы. Выпрашивали в отделе АСУТП, но у них нет в запасе.(один раз поставили и забыли)
Было бы неплохо, если бы был БОЛИД сделал подобный прибор – Евдокимов А.В. 8 лет 11 месяцев назад Я бы очень обрадовался не только С2000-ПИ4, но и С2000-ПИ8 и С2000-ПИ16.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
наверное не буду создавать отдельную тему 8 лет 4 месяца назад Волков Андрей 3822К качеству функционирования РИП-12RS, встроенных в ШПС, уже устал предъявлять претензии.
У нас был похожий случай, но не с РИПами, а с С2000-АСПТ. ОПС-ники делали проверку и забыли подключить батарейку на одном из АСПТ. Начало "колбасить потерями" всю ветку данного сегмента интерфейса ??? Подключили АКБ - все восстановилось. Спросите - что общего? Сдается мне, что производитель черезчур экономит на фильтрах в источниках питания. Это по первой части вопроса. По второй: терминальными перемычками пробовали манипулировать? Иногда помогает, но в Вашем случае "пациент скорей мертв, чем жив". – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад завтра попробую конечно, но там получается РИП последний в ветке, так что перемыка должна стоять. Вообще помнится на момент запуска, больше года назад, этот РИП как-то некорректно адрес сменил, потом долго определялся, но сбросил питание и больше он проблем не выдавал, а сейчас видимо окончательно "крыша съехала", но вот почему напрямую его видно - значит интерфейс в нём жив и прошивка цела (ну или основная её часть цела).
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад Если протяженность линии, или изолированного сегмента интерфейса не большая, то перемычку можно вообще не устанавливать, иногда это даже вредит.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад протяжённость то небольшая - 2 ШПСа рядом на стене, все приборы внутри. Перемыку снял - никаких изменений, видимо будет без интерфейса жить, пока окончательно не помрёт
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад Андрей .А если даже и без интерфейса,то что собственно такого ценного ты потерял ?
И чем он собственно такой примечательный этот интерфейс от РИПа ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Ну как же, флудит в интерфейс, каждые пол года новую батарейку просит. Единственный плюс этих "ящиков" - можно электриков отлавливать и наказывать за не санкционированное отключение ПС.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Так ведь они же 2 рядом стоят .Запросит один-меняй обе.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад А если даже и без интерфейса,то что собственно такого ценного ты потерял ? И чем он собственно такой примечательный этот интерфейс от РИПа ? ГОСТ Р 53325-2012 5.2.1.6 ИЭ должен обеспечивать формирование и передачу во внешние цепи информации об отсутствии выходного напряжения, входного напряжения электроснабжения по любому входу, разряде аккумуляторов (при их наличии) и иных неисправностях, контролируемых ИЭ. Допускается формирование обобщенного сигнала "Неисправность". – Баулин Владимир Александрович 8 лет 4 месяца назад Допускается формирование обобщенного сигнала "Неисправность".
Т.е. допускается использование доброго старого реле "не исправность". П.С. К стати в ШПСе то же имеется такое реле, при необходимости можно использовать его. – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Я не хочу по этому поводу пускаться в дисскуссии .Но есть много РИП и у "Болида" и у других производителей,которые работают без интерфейса.
И то ,что "Болид" выполнил это требование ,а другие производители-нет .То в этом я сильно сомневаюсь. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад При использовании реле придется задействовать свободный шлейф или ставить дополнительный АР.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 4 месяца назад Или поменять ШПС, который кстати стоит около 10тыр.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Или поменять ШПС, который кстати стоит около 10тыр.
И в очередной раз...Что нам деньги .Это же сигнализация !Я не буду утверждать,потому что сам такого не экспериментировал.Но если "состояние прибора" вдуть в "раздел",то покажет ли такой раздел на каком питании работает прибор .От сети или от АКБ. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад При пропадании сети передает сообщение "авария 220в", ну и раздел соответственно уходит в не исправность.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Вот !А при появлении сети "Восстановление 220 вольт".
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Я ШПС не пользовал (и пока не собираюсь), а неисправности "питания" выдавать надо. Тут уж кому что ближе (реле или RS).
Вопрос то был о "ценности потерь" при отключении интерфейса. – Баулин Владимир Александрович 8 лет 4 месяца назад и раздел соответственно уходит в не исправность
И "ценность потерь " сводится к .0. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад И "ценность потерь " сводится к .0. К сожалению ещё ни одна железка ремонтировать сама себя не умеет, хорошо хоть о неисправности некоторые умудряются сообщить. – Баулин Владимир Александрович 8 лет 4 месяца назад Кстати, сама идея заложенная в РИП-12RS очень даже не плоха, а вот реализация - тут я лучше промолчу......
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9869 раз
9 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий