партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОрион про 2.20 Ядро опроса.

Инсталляция, монтаж » Орион про 2.20 Ядро опроса.

Доброго дня. Проблема такая: Установлен Орион про 2.20, - с2000-пи,- с2000-м, с2000-кдл. Опрос приборов проходит на ура видит все, но ПРОБЛЕМА не считывает конфигурацию приборов. Пишет нет приборов на интерфейсе. Перепробовал практически всё. Подключал с2000-м через с2000-usb, через com порт, через с2000-пи. Настройки ядра опроса тоже ставил разные. Ничего

11 месяцев 16 дней назад

avatar
А зачем между Орионом и Мкой ПИшка? Попробуй С2000М подключить к компу Болидовским USB-RS232 свистком.

Неверов Сергей Владимирович 11 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Эта схема появилась после звонка в техподдержку. Изначально была схема с2000-usb, с2000-м.

11 месяцев 16 дней назад

avatar
А ППрог из Мки нормально считывает конфигурацию?

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 15 дней назад

Pprog, Uprog, Orion prog,  считывает и конфигурируют без проблем

Ветров Станислав Михайлович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сейчас схема с2000-м(через com порт) с2000-кдл(несколько штук) всё это на коленях. Длинна rs 485 5метров

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Так получается, что конфигурацию приборов не считывает только ядро опроса, а всё остальное работает прекрасно? 
у вас в АБД приборы под пульт подвязаны или сразу к ком-порту? Если под пульт, то это глюк, с которым надо бороться.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Конечно пульт основной, а приборы уже после него вписанны. 

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Можно попробовать перенести приборы под ком порт, а пульт или перевести в режим программирования, или вообще подключиться к приборам через с2000usb. Но это исключительно с тестовыми целями. Может, ком порт по каким то причинам не нравится ядру опроса или пульту.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так вот и пытаюсь бороться сообща))) 

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт откидывал, цеплял на прямую от usb, результат 0. Уже 4 базы создал с разными конфигами

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Осталось добавить другой ком-порт. У вас один родной, с компьютера, через С2000пи, второй - даст С2000юсб.
И по одному тестовому прибору под каждый. Без всякогопульта.
Да, и помимо тестовой базы хорошо бы всё в темпе удалять.

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем здравствуйте. У меня похожая беда.. Схема: комп - С2000USB - C2000М - приборы. В АБД на СОМ порте вкачестве преобразователя стоит С2000ПИ, в ядре опроса тип ПИ -С2000, опрос -ПКУ обмен с приборами, приборы в дереве привязаны к пульту.. При переводе с2000мв режим прог. Орион все приборы видит..., а при дежурном режиме Орион говорит о потере приборов, и ядро опроса зависает. В с2000м в настройках 232 фейса стоит компьютер... Может я с настройками что не так сделал?

11 месяцев 15 дней назад

avatar
Вам С2000М к компьютеру подключать надо по RS232, а не по RS485, используйте либо USB-RS232, либо напрямую к COM порту, если таковой имеется на вашем ПК. 

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Разве через виртуальный ком-порт (С2000-USB) не возможно подключить по протоколу Орион-ПРО?
 

Муравьев Илья Борисович 11 месяцев 15 дней назад

подключить то можно, но работать не будет - получается два мастера в системе: орион и пульт, а тут как с горцами - в живых должен остаться только один.

Волков Андрей 11 месяцев 15 дней назад

т.е. будет работать только если комп будет подключен к пульту на ТхD, RxD и GND?

Муравьев Илья Борисович 11 месяцев 15 дней назад

т.е. будет работать только если комп будет подключен к пульту на ТхD, RxD и GND?

Одновременно, да. По очереди у вас уже настроено.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Хорошо.... Но я даже в режиме ПИ/РЕЗЕРВ не смог настроить.... Пульт в режим ПИ не переходит и все тут.... Что только не менял..Или тоже не прокатит?

Муравьев Илья Борисович 11 месяцев 15 дней назад

Для ПИ/Резерв тоже нужно подключение к ПК по 232. Это старая схема, до ввода режима Компьютер.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

Подитожим........ C2000-USB не подходит для работы Орион-ПРО.... Хотя в FAQ писали. что работает... Нипонятна..... пайду лучше пивка выпью...., а то бошка взрывается уже))

Муравьев Илья Борисович 11 месяцев 15 дней назад

От чего же? Подходит, если нет противопожарных систем, то приборы можно подключать напрямую к ПК через С2000-USB. Читайте лучше инструкции на приборы и ПО, там приведны схемы и описаны режимы работы.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 15 дней назад

помогу окончательно взорвать мозг - С2000-USB подходит для Ориона))
Только надо ещё ПИ поставить, чтобы комп-С2000-USB-С2000-ПИ-пульт. И пульт тут всё равно подключается по 232)) а уже преобразователи между собой по 485, так вроде можно несколько пультов даже собрать на один порт.

Волков Андрей 11 месяцев 15 дней назад

Ну это уж совсем издевательство получится... Спасибо за ответ ;-)

Муравьев Илья Борисович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-м подключена к сом порту ПК через rs232 на прямую. На с2000-м стоит пи\резерв. 

11 месяцев 15 дней назад

avatar
а почему не Компьютер? или пульт старый?

Волков Андрей 11 месяцев 15 дней назад

Мне техподдержку наговорила кучу и было принято в такой режим перевести Мку

Ветров Станислав Михайлович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема решена! Подключил с2000-usb, и сом порт, перевёл с2000-м в режим компьютер и подождал 3 минуты. Всё пошло но только по какому порту ещё не известно, но это решим. Всем спасибо за участие! Жму руку. 

11 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1876 раз

ЗАДАН

11 месяцев 16 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.