Доброго времени суток коллеги.

На двух объектах имеется своеобразная аномалия со СКУД.
Системы сконфигурированы неизвестно кем и неизвестно когда, но на первый взгляд все сделано правильно - двери добавлены к считывателям и в уровни доступа, пункт хранить ключ в приборах включен и т.д
Объект №1: Орион 7.6.3 + с2000-м + контроллеры с2000-4 версии 1.10(4шт) 1.15(1шт) 3.00 (2шт).
В приборы с версиями 1.15 и 3.00 карты доступа добавляются через АБД без проблем, а вот с приборами с версией 1.10 проблема - "ключ не должен храниться в приборе" хотя конфигурации идентичны. При нажатии кнопки "подробно" видим:

Проблемные двери:
 [адрес (тот самый в котором не хранятся ключи)] название
Режим вход: Неверный режим управления со считывателя

Мы наивно полагали, что всему виной старая версия приборов.
Но тут появился...
Объект №2: Орион 7.6.3 + с2000-USB + с2000-2 версии 1.11(3шт) 1.15(3шт) 1.20(1шт) 2.01(1шт)
Тут у всех ключей уровень доступа "Максимум"
Конфигурации идентичны НО в один из приборов версии 1.11 точно так же, как и на объекте №1 не записываются ключи, мол "ключ не должен храниться в приборе". Тут уже версия прибора явно не причем, т.к два других контроллера с такой же версией без проблем воспринимают ключи из АБД. При нажатии кнопки "подробно" видим:
Проблемные двери:
 [адрес (тот самый в котором не хранятся ключи)] название
Режим вход: дверь не управляется со считывателя  
Режим выход: дверь не управляется со считывателя

 [адрес (тот в котором хранятся ключи)] название
Режим вход: дверь не управляется со считывателя

Подозреваем, что проблема лежит на поверхности, но что-то пока не получается ее конкретизировать.Заранее благодарны за подсказки.
 

15 дней 10 часов назад

avatar
поделитесь проблемными конфигурациями (архив на яндекс.диск например)

Волков Андрей 15 дней 10 часов назад

Часто отваливалась привязка считывателей под двери. Проверьте её.
А если считыватель не привязан к двери - то и ключи не должны храниться в приборах.

Андрей, Ростов на Дону 15 дней 8 часов назад

Волков Андрей, какие именно конфигурации? Если имеете ввиду из UProg'а, то они тут явно не причем, т.к. мы пробовали конфигурацию прибора, в который ключи успешно синхронизируются, залить в проблемный прибор (версии одинаковые) - результата это не дало.

Андрей, Ростов на дону, какую именно привязку вы имеете ввиду? В АБД в структуре системы считывателям добавлена дверь.

Максим 14 дней 13 часов назад

Да, об этом и речь, что к двери должен быть привязан считыватель.
БД проверьте.
 

Андрей, Ростов на Дону 14 дней 11 часов назад

Андрей, Ростов на дону, так в первом сообщении же написано:
двери добавлены к считывателям

Уж этот то пункт был проверен в первую очередь. Также идентичны конфигурация дверей, контроллеров и считывателей у приборов с одинаковой версией (и в АБД и в UProg'е).

 

Максим 14 дней 7 часов назад

Менеджер сервера при проверке БД ошибок не находит?

Андрей, Ростов на Дону 13 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

244 раза

ЗАДАН

15 дней 10 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.