партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС200М и управление реле

Эксплуатация » С200М и управление реле

Тот же С2000, куча КДЛ и блок охраны, шлефами которого управляет С2000М с помощью СП1.
Под управлением С2000М есть СП1-01, который блокирует открывание ворот. Но ворота он должен заблокировать не когда встанут на охрану разделы  С2000М , а когда встанет на охрану  "блок охраны" :-) у него есть реле, но пока не соображу, куда копать.
1. Организовать раздел, самовостонавливающийся ?
2. Работать в направлении сценария управления реле ?
По сути надо: нажал кнопку ... реле вкючилось, отпустил ... выключилось, но с помощью протокола RS485.
 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

"Кнопку" подключить в свободный ШС, тип ШС технологический, в М можно с помощью тактики "Включить при нарушении тшс", либо через сценарий, это уже как удобней.

5 лет 2 месяца назад

avatar
То есть при восстановлении технологического шлейфа, реле при такой тактике отключиться ?

Владимир Коршак 5 лет 2 месяца назад

Да. Условия активации нет, реле в исходном.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Буду реализовывать.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2751 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.