Есть рупор 200 для оповещения о пожаре в паркинге. Подключен через 485 к панели. В описании на прибор нет ни одной команды для управления им с пульта с2000. Может кто подскажет где посмотреть? 9 лет 5 месяцев назад никита лябин 6Попробуйте обратиться в техподдержку, может свежая версия ПО Аудио Сервер поможет.
– Сергиенко Евгений Иванович 9 лет 5 месяцев назад С доступом к прибору разобрались, дело было в настройках сети на компе.
осталось разобраться с работой от пульта с2000м – никита лябин 9 лет 5 месяцев назад Создайте сценарий управления речевым оповещением, шаг сценария, в разрешающем условии поставьте взять зону на охрану, в запрете снять зону. Зону в раздел закинуть. В с2000м отдельный пароль на этот раздел и все должно заработать. Это один способов, но принцип такой.
– Сергиенко Евгений Иванович 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все решилось, описание нашлось на 62 странице инструкции к пульту с2000м. За наводку спасибо тех потдержке! 9 лет 5 месяцев назад никита лябин 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– никита лябин 9 лет 5 месяцев назад