Помогите решить проблему сприводом .реверсивный открываться хочет а закрываться не хочет пробовали схемы и сдиодами и с резисторами. 5 лет 10 месяцев назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
на прямую все работает отлично , если пдключить сп 4 дает импульс на исходное и отключается 5 лет 10 месяцев назад Ахтямов Михаил Владимирович 197А пробовали КВ1 и КВ2 ставить без контроля ?То есть запускать без концевиков ? Возможно по причине концевиков СП4 не отрабатывает "ход на возврат".
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад В принципе должно получиться. Время подачи на "Раб" и время подачи на "Исх" практически тоже ,что "запуск напрямую".
Если получится,то попытайтесь хотя сделать так,что бы с одним концевиком получилось.Если не получится...то оставляйте без концевиков.Привод Вы не разберёте, а менять этот привод на другой Вам никто не будет. И ещё вопрос. А сколько у Вас таких приводов.? Если судить по предыдущей теме,то у Вас "сборная солянка". Как с другими типами приводов дела обстоят ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Игры разума? У человека привод крутится в одном направлении из-за контроля на не активном выходе. Советовать ему конечники с контроля снять?
– Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад приводы на ОЗК отрабатывают хорошо ,они с возвратной пружиной ,тут просматривал статьи на форуме про приводы реверсивные на которые доп реле устанавливать нужно это было давно, а приводы остались , как все решали ли проблему. Мне даже удалось задать вопрос кто это все закупил и установил ,ответ был простой все по проэкту и нет ни какой финансовой заинтерисовоности в установки этих китайских поделок , а не фирменных приводов,
– Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Была у нас такая проблема. Решение есть, но как сюда вставить картинку? 5 лет 10 месяцев назад Ветрянщиков Сергей Анатольевич 27Я сам не знаю ,загружают через яндекс диск ссылкой
– Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад https://yadi.sk/i/Z_74-LglPCI2jg
Вот посмотрите. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 5 лет 10 месяцев назад https://c.radikal.ru/c39/1902/c2/b8cfb32d0c66.png
Картинка тоже вставляется не сложно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Я сам не знаю ,загружают через яндекс диск ссылкой
Еще хочется чтобы сотрудники компании Болид , приняли меры чтобы их чудесная разработка СП-4 220,работала без резисторов ,диодов на управляющие выходы , как говорится купил, установил и обслуживай для всех приводов всех марок .. – Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад Еще хочется чтобы сотрудники компании Болид , приняли меры чтобы их чудесная разработка СП-4 220,работала без резисторов ,диодов на управляющие выходы , как говорится купил, установил и обслуживай для всех приводов всех марок .. Сказки однако. Легче что бы производителя приводов один стандарт выработали. – Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 10 месяцев назад Ваши слова Китайцам в уши ,на них все идержится
– Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад А вот интересно ,чем сами китайцы свои привода запускают ?
Раз выпускают-то чем-то ведь и запускают . Вот никак не могу поверить в то,что китайские инженеры резюки с диодами в эти "устройства запуска " прикручивают . Может нам вместе с приводами и эти устройства закупать ? Почему у них работает ,а у нас ни в какую Это кончно шутка, Но в каждой шутке есть только доля шутки.. Печаль шутки заключается в том,что это всё-таки система дымоудаления,а собирается при помощи "бороды" из резюков и диодов..по методу "кто во что горазд". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад Артур, может они просто не заморачиваются с контролем обмотки? а всё остальное вполне себе сносно работает и не требует диодов и подбора разных резюков.
без проблем запускал привода с помощью СП2_02 + УК-ВК + АР2, понятно, что тут ни обмотка, ни есть ли питание на коммутирующих контактах УК-ВК не контролируются, но это работает и по событиям можно выяснить открылся ли клапан, потом уже начали закладывать СП4 (коллеге повезло, что на объект заложили какие-то нормальные, но жутко медленные привода и ему не пришлось танцевать в наряде со стразами от Резюкова-Диодова)) ). – Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сталкивался не раз с подобной проблемой, когда напрямую привод и открывается и закрывается, а через сп4, при подаче питания что на исходное, что на рабочее, привод крутил только в сторону рабочего положения. Выход оказался простым и дешёвым: подбор резистора, который нужно поставить в параллель между общим и рабочим. С приводами gruner это было 4,7 кОм, с китайским mbe подошёл 0,67 кОм. Попробуйте, может и у Вас получится. 5 лет 10 месяцев назад Козырьков Алексей Юрьевич 4680 Ом при напряжении 220 вольт это приблизительно 70 ватт мощности. К китайскому приводу подключили китайский паяльник?
– Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад Ой, извиняюсь, только сейчас заметил, что речь про 220 В. У меня все приводы 24 В
– Козырьков Алексей Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4018 раз
5 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий