Помогите решить проблему сприводом .реверсивный открываться хочет а закрываться не хочет пробовали схемы и сдиодами и с резисторами.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

на прямую все работает отлично , если пдключить сп 4 дает импульс на исходное и отключается 
 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
возвращеется только  ручками

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

А пробовали КВ1 и КВ2 ставить без контроля ?То есть запускать без концевиков ? Возможно по причине концевиков СП4 не отрабатывает "ход на возврат".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

нет вот это не пробывали 

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

В принципе должно получиться. Время подачи на "Раб" и время подачи на "Исх"  практически тоже ,что "запуск напрямую".
Если получится,то попытайтесь хотя сделать так,что бы с одним концевиком получилось.Если не получится...то оставляйте без концевиков.Привод Вы не разберёте, а менять этот привод на другой Вам никто не будет.
И ещё вопрос. А сколько у Вас таких приводов.? Если судить по предыдущей теме,то у Вас "сборная солянка". Как с другими типами приводов дела обстоят ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

 Игры разума? У человека привод крутится в одном направлении из-за контроля на не активном выходе. Советовать ему конечники с контроля снять? 

Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад

приводы на ОЗК отрабатывают хорошо ,они с возвратной пружиной ,тут просматривал статьи на форуме  про приводы реверсивные на которые доп реле устанавливать нужно это было давно, а приводы остались , как  все решали ли проблему. Мне даже удалось задать вопрос кто это все закупил и установил ,ответ был простой все по проэкту и нет ни какой финансовой заинтерисовоности в установки этих китайских поделок , а не фирменных приводов, 

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была у нас такая проблема. Решение есть, но как сюда вставить картинку?

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Я сам не знаю ,загружают через яндекс диск ссылкой
 

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

https://yadi.sk/i/Z_74-LglPCI2jg
Вот посмотрите.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 5 лет 10 месяцев назад

https://c.radikal.ru/c39/1902/c2/b8cfb32d0c66.png

Картинка тоже вставляется не сложно.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Я сам не знаю ,загружают через яндекс диск ссылкой
Еще хочется чтобы сотрудники компании Болид , приняли меры чтобы их чудесная разработка СП-4 220,работала без резисторов ,диодов на управляющие выходы , как говорится купил, установил и обслуживай для всех приводов всех марок ..

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Пробывали и такую схему не работает .

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Еще хочется чтобы сотрудники компании Болид , приняли меры чтобы их чудесная разработка СП-4 220,работала без резисторов ,диодов на управляющие выходы , как говорится купил, установил и обслуживай для всех приводов всех марок ..

Сказки однако. Легче что бы производителя приводов один стандарт выработали.

Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 10 месяцев назад

Ваши слова Китайцам в уши ,на них все идержится

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

А вот интересно ,чем сами китайцы свои привода запускают ?
Раз выпускают-то чем-то ведь и запускают .
Вот никак не могу поверить в то,что китайские инженеры резюки с диодами в эти "устройства запуска " прикручивают .
Может нам вместе с приводами и эти устройства закупать ?
Почему у них работает ,а у нас   ни в какую
Это кончно шутка, Но в каждой шутке есть только доля шутки..
Печаль шутки заключается в том,что это всё-таки система дымоудаления,а собирается при помощи "бороды" из резюков и диодов..по методу "кто во что горазд".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Артур, может они просто не заморачиваются с контролем обмотки? а всё остальное вполне себе сносно работает и не требует диодов и подбора разных резюков.

без проблем запускал привода с помощью СП2_02 + УК-ВК + АР2, понятно, что тут ни обмотка, ни есть ли питание на коммутирующих контактах УК-ВК не контролируются, но это работает и по событиям можно выяснить открылся ли клапан, потом уже начали закладывать СП4 (коллеге повезло, что на объект заложили какие-то нормальные, но жутко медленные привода и ему не пришлось танцевать в наряде со стразами от Резюкова-Диодова)) ).

Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сталкивался не раз с подобной проблемой, когда напрямую привод и открывается и закрывается, а через сп4, при подаче питания что на исходное, что на рабочее, привод крутил только в сторону рабочего положения. Выход оказался простым и дешёвым: подбор резистора, который нужно поставить в параллель между общим и рабочим. С приводами gruner это было 4,7 кОм, с китайским mbe подошёл 0,67 кОм. Попробуйте, может и у Вас получится.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
680 Ом при напряжении 220 вольт это приблизительно 70 ватт мощности. К китайскому приводу подключили китайский паяльник?

Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад

Ой, извиняюсь, только сейчас заметил, что речь про 220 В. У меня все приводы 24 В

Козырьков Алексей Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4018 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.