партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПередача RS485 по ETHERNET

Инсталляция, монтаж » Передача RS485 по ETHERNET

Добрый день.

Необходимо транслировать rs 485 через локальную сеть, для удаленного поключения БКИ к пульту.

Есть два езернета 2.15 версии, в прозрачном режиме, прописаны адреса и маски друг друга.

Таймауты для пульта
Пинг маленький, считал по формуле номер 1 в  инструкции

Таймаут для ответа при поиске. 
Пауза после общей команды. 
Таймаут для ответа на запрос событий. 
Таймаут для ответа на команду 

В итоге получилось 
6+80+15*1=101
5+80+15*1=100
300+80+15*1=395
600+800+15*1=695
Где первое число, значение по умолчанию, 80 потому что пинг меньше 30, 15 потому что одно опрашиваемое устройство .

Связи между приборами так и нет.

Убрал ethernetы, поставил moxa nport 5150 ,
Соединение между ними есть, пакеты по 485 интерфейсу принимаются и передаются. Таймауты выставлены, связи нет,
что делать, куда еще смотреть, может есть какие то ньюансы еще???

5 лет 1 месяц назад

avatar
обновить прошивку, чтобы проще было настраивать, а потом попробовать мастер-слейв из езернетов сделать

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

С обновлением тоже проблема, скачал все последующие версии прошивок, ни одна не встала, выдает ошибку о несовместимости.
 

Чурбаков Иван 5 лет 1 месяц назад

это странно, я в своё время кучку езернетов 2.15 обновил до 2.55.
По 232 прошиваете?

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Очень странно,
по 232, пробовал 2.51, 2.52, 2.55

Прогу для прошивки мне с тех поддержки высылали, не помогло

Чурбаков Иван 5 лет 1 месяц назад

Пока только изучаю эти приблуды, но на стенде слейв и мастер работает прекрасно, прозрачный режим тоже не работает, такое впечатление, что прозрачный режим должен работать только по изернет и службу орион2.
 

Реутов Роман Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

у меня на прошлом объекте всё в прозрачном работало, но там не было связок по 485, только комп-232-пульты. Сейчас на одном объекте тоже потребовалась связка по 485 и тоже мастер-слейв без каких-либо настроек сразу же завёлся, а в прозрачном не хотел.

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Пробую в мастер слейв, пока не выходит, ни с настройками по умолчанию, ни по ТЭ.

Чурбаков Иван 5 лет 1 месяц назад

в 2.15 это может и не работает корректно. 2.60 не пробовали прошить?

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

У меня 6 штук 2.15 и 2 шт. 2.55, все прошил на 2.60. Прошивал программой Orion-Prog, подцепился RS-232, перемычку переставил на config, сделал опрос, ну и далее там все понятно.
Главный слэйв, а на объектах мастера. В прозрачном тоже не получилось.

Неверов Сергей Владимирович 5 лет 1 месяц назад

Наводящие вопросы:
1. езернеты размещены в одном сегменте сети или разделены "умным" оборудованием?
2. пробовали ли изменять адрес БКИ?
3. не указаны настройки RS-232/485 езернетов, что там?
4. используется ли шифрование?
5. изменялись ли дополнительные признаки упаковки данных?
6. указан ли шлюз?
7. пробовали ли изменять UDP-порт?
Короче, Вам проше выложить конфиги, народ посмотрит и подскажет, что не так.

P.S. обновлять до 2.60 дело хорошее, но 2.15 нормально работает в прозрачном режиме в протоколе Орион.

Налетов Константин 5 лет 1 месяц назад

потому что 2.15 ещё не умело по сети, понятно что один раз настроил и больше туда очень долго не сунешься, но вот для процесса первой (до момента пока всё не заработает впервые правильно) настройки прям шик-блеск-красота. Помню как пришлось побегать по стройке, только из-за того что оставил одинаковые порты 2048 у нескольких езернетов, иначе сидел бы спокойно в тёплой кандейке и экспериментировал сколько хочешь)

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А почему у вас в расчетах нет "Пауза перед сеансом без смены направления передачи"? Попробуйте изменить с 0 на 82 или 83.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настроил на MOXA nport 5150? на болиде таймауты все по умолчанию, на моксе немного изменить ,
есть статья на сайте болида по передаче 232\485 через мокса.
Все работает вроде норм.
Сегодня еще попробую через езернеты.
По вопросам:
По сети все доступно и открыто
настройки езернетов по умолчанию, протокол орион, интерфейс 485, менял только таймауты и указывал адреса езернетов для связи, UDP у всех одинаковый, пробовал менять

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3422 раза

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.