Привем всем!
Такая ситуация:

К сигналу 10 подключены 2 шлейфа с ИП 212-141.
Мультиметром прозваниется оконечный резистор - 4.7коМ, но когда подключаешь к сигналу,  шлейф не берется под охрану - невзятие. 
Запрос ацп входа показывает 0.40 кОм и 190. Индикация на всех датчиках промаргивает с одинаковой частотой.
Что за полтергейст может быть?
 
 

2 месяца 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Мама мия, высота 8 метров и станки кругом, ну что придется попотеть, что поделаешь!

2 месяца 9 дней назад

avatar
Руслан.
Вот в этом и заключается "проза" нашей работы.Кстати не забудьте их почистить.
141-е ДИПы -   это   гостиница для мух.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад

ОК. Будем трудиться!

Мазикин Руслан 2 месяца 9 дней назад

но перед тем как лезть на высоту, на всякий случай заглушите эти ШС резистором 4,7 и проверьте показания, времени займёт немного, но вдруг и лезть никуда не придётся...

Волков Андрей 2 месяца 9 дней назад

Ну тогда уже и по питанию можно сброс сделать. Помнится мне 1.03 страдали подобным, вот только не припомню точно, моргали датчики или нет, но точно помню что при замере было 4.7, а при включении в ШС, невзятие. Позже как вышла прошивка которая это исправляет, больше не сталкивался. На сегодня последняя 1.12.

Тремасов Константин Александрович 2 месяца 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шлейфы глушил резюками, все берется все нормально.
Монтаж как месяц сдали.
Так что будем искать касячный датчик.
Странно все это, именно на двух шлейфах, ладно бы на одном.

2 месяца 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Завтра еще попробую прошивку перезалить может поможет

2 месяца 9 дней назад

avatar
Нет, точно не в прошивке дело. На резисторах работает. На проводах или на извещателях проблема.

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прежде чем на высоту корабкаться, прозвоните оба конца ШС, отключенного от прибора, на корпус здания, т.е. на землю. Если не "землит", тогда ищите "дохлый" ДИП.

2 месяца 9 дней назад

avatar
Полностью поддерживаю предложения коллег:
- в конфигурации прибора проверить наличие галки "автоперевзятие из невзятия" у этих ШС";
- сброс сделать;
- прозвонить провода ШС, если все "ОК", то искать извещатели.
 

Янковая Ольга Ивановна 2 месяца 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привет всем!
Забыл отписаться.
На одном шлейфе оказался бракованный ипр.
А на втором датчик!
Спасибо за советы и поддержку!

1 месяц 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

510 раз

ЗАДАН

2 месяца 9 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.